消防栓如何检测

2022-05-25 11:56:06 486人阅读
消防栓如何检测

6人参与回答

  • 长发漂洋过海

    不是一回事试验消火栓的工频出水检测走的是试水管道,最后将水排回消防水池。通过检测水的流量及压力来反馈泵的状态的一种装置。末端试水走的是管网,检测每组报警阀的水力最不利点,用于测试系统最不利点的流量和压力是否满足要求。

  • 小步跑与跨步跳

    沃尔玛RS验厂关于灭火器和消防栓的规定如下:

    1.宿舍、食堂、车间、仓库等区域都必须配备灭火装置,摆放位置要方便员工的拿取(如果挂在墙上,底部距离地面不可以低于0.08m,则顶部距离地面不可以超过1.5m);

    2.灭火器和消防栓不得不杂物遮挡;

    3.灭火器数量:一个点不可以超过5个,不可少于2个;

    4.仓库每80m2要有2个,厂房车间50m2要有2个;

    5.灭火器材每个月应定期检查一次,且做好检查记录,检查人要有签名,外部检查每年一次;

    6.消防栓不可锁住,不可遮挡;

    7.消防水带应每个月定期检查一次,做好检查记录;

    8.宿舍和工作区域都安装消防警铃并且要有消防警铃标识,张贴使用说明并定期检查、记录。

  • 张体彩

    一是要打开消防栓阀门,看是否有水。有水可用,无水则不可用。二是要检查水压是否达到要求,这需要有专门的测水压的工具。如没有可与地方消防部门联系

  • 纤劫忧

    1.消火栓控制柜打在手动位置,手动启动消防泵2.消火栓系统装电接点压力表的,消火栓控制柜打在自动位置,找地方放水试验起泵3.消火栓系统装消火栓按钮的,消火栓控制柜打在自动位置,找个按钮按下去试验起泵4.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,从报警主机上远程试验起泵5.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,消防报警主机打在联动自动位置,通过主机联动程序试验起泵6.有你需要的吗?

  • 时妙居

    单位内部的消火栓,在不出水的情况下,可以进行以下检查: 外观检查:要对全部消火栓进行外观检查,察看部件是否齐全,完好;箱门开启是否符合要求;有无损坏;有关阀门是否处于工作状态(如有的阀门应当开启,有的则应当处于关闭状态)。 水源检查:水源是否充足;如果有消火栓泵,可以试验启动一下;有没有高位消防水箱。 水带检查:水带比较容易损坏,可以打开水带检查有没有磨损、漏洞等,与接口连接是否牢固;通过接口与水枪、栓口连接有无障碍等。

  • 一念一菩提vv

    室内消火栓的检查1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》;2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;4、栓门是否完好。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听