灭火器必须符合什么要求

2022-05-25 11:53:59 494人阅读
灭火器必须符合什么要求

4人参与回答

  • 是的范德萨sky

    1、要符合场所的火灾性质类型,比如A类场所,要配A类灭火器2、要综合考虑场所的特点,比如精密仪器,虽然用干粉灭火也是可以的,但会造成污染,这时候就要选择气体灭火器3、具体的,建议参考《建筑灭火器配置设计规范》,这是个国家标准,灭火器的选择规定在上面说明的非常全面了。

  • 江西安居兄弟

    放置灭火器要注意以下几点:

    1选择容易起火的地方

    2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了

    3要选择温度相对低的地方,

    4不要把灭火器放置的太高,

    5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的.可以保证书籍不被损坏

    6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作.

  • 阿七柒粟

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

  • 刘贝妮儿

    灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:

    1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。

    2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。

    3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。

    4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。

    5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。

    6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。

    我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听