消防栓哪里检测
3人参与回答
-
只是需求而已
对于室内装修工程,就不用填写建筑保温这一项;消防产品合格证明文件取消了;具有防火性能的建筑材料,提供厂家产品经过耐火性能检测并且报告中有明确耐火等级(A级,B1级,B2级)的检验报告及合格证;消防设施检测合格证明文件是专业检测单位出具的消防设施检测报告;消防产品合格证明文件取消所以3C及强制认证证书都不要了,这些都是消防产品的资料;要想知道全不全就看图纸里对照着看。
-
奔跑的小倩倩
在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。
在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。
-
人像专家
有专门的管道测漏仪,一般自来水公司都会有的。只是这个不适合滴漏和渗水。原理是利用漏水的声音进行去噪放大,当然,前提是知道管道走向。
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 防火涂料哪里可以检验真假1个回答
- 消防电检要做哪些项目1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 消防栓的尺寸是多少1个回答
- 灭火器维修检测费放哪个科目3个回答
- 灭火器属于消防栓系统吗5个回答
- 消防工程检测费用同谁出5个回答