自动喷水灭火系统怎么检查

2020-11-23 17:02:54 198人阅读
自动喷水灭火系统怎么检查

4人参与回答

  • 梦幻之星的未来

    你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。

    喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...

  • 爱吃阳春面书生

    系统无水了,检查泵房水池水位,检查泵前后阀门是否开启,开启泵房喷淋泵送水。送水过程不可太急,管道中空气要通过立管顶端的排气阀排净。几个小时后空气排净、水压稳定后才算正常。阀前喷淋管道压力下降的原因有几个:1、泵出水的止回阀是否漏...

  • 饶小护

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

  • 这年头还信爱

    自动喷水灭火系统常见故障多发生于报警阀组、水流指示器。常见的故障有:

    一、报警阀组漏水:

    故障原因有1、排水阀门未完全关闭,关紧排水阀门;

    2、阀瓣密封垫老化或损坏,更换阀瓣密封垫;

    3、系统侧管道接口渗漏,检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口部件。

    4、报警管路测试控制阀渗漏,更换报警管路测试控制阀;

    5、阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封,清洗阀体、阀座,更换变形部件。

    二、报警阀启动后报警管路不排水:

    1、报警管路控制阀关闭,开启报警管路控制阀。

    2、限流装置过滤网被堵塞,拆卸限流装置,冲洗干净后重新装回。

    三、报警管路误报警:

    1、报警阀组渗漏通过报警管路流出,按上述方法找出渗漏原因,并进行相应处理。

    2、延迟器下部出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板清洗。

    四、水力警铃工作不正常:

    1、产品质量问题,更换水力警铃。

    2、安装调试不符合要求,重新进行安装调试。

    3、控制口阻塞或铃锤机构被卡住,拆下铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转到灵活。

    五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动:

    1、压力开关设定值不正确,调整压力开关到规定值。

    2、消防联动控制设备的控制模块损坏,更换问题模块。

    3、水泵控制柜未处于自动状态,将控制柜转换开关打为自动。

    六、打开末端试水装置,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器任然显示动作信号:

    1、桨片被管腔内杂物卡住,清除水流指示器管腔内杂物。

    2、调整螺母与触头未调整到位,将调整螺母与触头调试到位。

    3、电路线路脱落,重新将脱落电路接通。