新购置的干粉灭火器需要几年年检

2022-05-25 11:31:14 392人阅读
新购置的干粉灭火器需要几年年检

5人参与回答

  • 我爱他杏

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 听雨喧后赏血飘

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 诗雨一季

    ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。

    2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。

    4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。 灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。 干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

  • 爱巴黎的小忧伤

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 梦小仙olivia

    您好,51安居为您服务。干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。如有疑问,欢迎向51安居提问。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听