水雾灭火绝缘吗

2022-05-25 11:27:35 196人阅读
水雾灭火绝缘吗

5人参与回答

  • 心情不给力小姐

    高压细水雾可扑救火灾类型及适用场所:

    (1)A类火灾;如:档案馆、图书馆、博物馆、文物馆和古建筑等固体危险场所。

    (2)B类火灾;如:液压站、润滑油库、透平油库、柴油发电机房、喷漆烤漆生产线、燃油锅炉房、白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。

    (3)C类火灾;如燃气轮机房、燃气直燃机房等场所的可燃气体场所。

    (4)带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、油开关柜室、发电机房、锅炉房、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧【廊】道、变配电室等电气设备火灾危险场所。

    (5)其它适用细水雾灭火系统的危险场所火灾。如:大型商场、地铁站厅、候机楼、医院、文体场馆、停车场、地下空间等人群密集的公共场所。

  • 你是我的梦想丫

    由于撞击雾化细水雾喷头是直接压力喷嘴中,由喷孔喷出的细液柱击中正对着它的直径与喷孔孔径相同的靶针,然后形成极细密的雾化广泛应用园林景观造雾、厂房加湿降温、 农作物花卉加湿、空调外机降温等。

    相比较而言高压单流体细水雾灭火系统更加适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。

  • 墨采薇

    细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:(一)可燃固体火灾(A类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。(二)可燃液体火灾(B类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。(三)电气火灾(E类)细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。系统不适用的范围有: 1)细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括:(1)活性金属,如锂、钠钾镁钦锆;(2)金属醇盐,如甲钠等;(3)金属氨基化合物,如钠等;(4)碳化物,如钙等;(5)卤化物,如氯甲酰铝等;(6)氢化物,如铝锂等;(7)卤氧化物,如三溴磷等;(8)硅烷,如三氯;(9)硫化物,如五二磷等;(10)氰酸盐,如甲基等。 2)细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。 3)细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。

  • 削皮吃桃子

    水基型【水雾型】灭火器可以灭电器设备的火。水基型【水雾型】灭火器适用于扑救易燃固体或非水溶性液体的初起火灾,可扑救带电设备的火灾。是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。

  • 洋葱宝宝Vivi

    水基灭火器分两种1、水基型水雾灭火器能灭电火 2、 水基型泡沫灭火器不可以扑灭。水基型灭火器其灭火器机理为物理性灭火器原理。灭火剂主要有碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂和助剂组成。灭火剂对A类火灾具有渗透的作用,如木材、布匹等,灭火剂可以渗透可燃物内部,即便火势较大未能全部扑灭,其药剂喷射的部位也可以有效的阻断火源,控制火灾的蔓延速度;对B类火灾具有隔离的作用,如汽油、及挥发性化学液体,药剂可在其表面形成长时间的水膜,即便水膜受外界因素遭到破坏,其独特的流动性可以迅速愈合,使火焰窒息。故水基型(水雾)灭火器具备其它灭火器无法媲美的阻燃性。水基型灭火器不受室内、室外、大风等环境的影响,灭火剂可以最大限度的作用于燃烧物表面。我是集太消防顾问欢迎咨询^_^

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听