  • 兰景梦

    仓库的设计级别不知道如何回答你? 一般仓库25平方米,4kg干粉2瓶。

    消防水路及相应消防设施; 建议你下载《建筑设计防火规范》2014版,根据情况配置相应的灭火器材及设施。

  • 冷夜轻羽

    室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

    建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;

    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;

    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;

    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

  • 洗头和尚

      关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。   甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;   甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;   丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;   甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;   丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;   旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;   百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个   电气设备间,每50平方米至少配置2个;   液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;   易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。   目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。   在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 特别的忐忑

    灭火器配置需要参考《建筑防火规范2014版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。