灭火器年检都检查什么项目
8人参与回答
-
昕晴飞扬小红帽
年检就是检验灭火器的干粉是否凝固,用完。加压力,如粉有问题就换粉,要是不差钱还是找个专业的机构吧,卓成消防就可以,价格合理
-
矢哑诵
检查内容(一般的灭火器):
1、灭火器支架是否牢固、完好;
2、灭火器是否在正常压力范围内;
3、灭火器铅封是否完好;
4、灭火器及支架是否清洁、干净;
5、灭火器是否在有效检测期内
-
诗缘happy
行驶证,车辆所有人身份证,环保标,交强险保单,三角警示牌,灭火器。把违章清了。还有200多现金(我不知道各地是否不一样,我这边是这样)交给车检所。
-
爱吃阳春面书生
《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答
-
满纸荒唐言粪
灭火器作为比较常见的消防设备,企业单位家庭等都会采购,但大多数人都不了解灭火器是需要定期进行维修保养的,以为采购了灭火器就万事大吉,殊不知灭火器若不及时维修保养和进行功能性检查,会让需要到灭火器的紧急关头却无法使用造成损失。灭火器年检的主要内容为:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位(天津逸翔科技有限公司)进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。确保消防设备能够顺利使用的前提,除了要对所购买的消防产品定期维修保养外,采购一批高质量的消防器材更是保障生命财产安全的重要因素,但还是要提醒各位,多么好的灭火器也要记得年检哟,不要抱有侥幸心理。
-
吾明照四方
外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3,烘干灭火器筒体;
4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5,重新充装驱动气体氮气压;
6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7,灭火器筒体外部的清洁清洗;
-
就想赖着老公
灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)1、灭火器年检的相关要求参考下面这个国家标准。灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。2、年检的主要检查内容:(具体的检查内容上面的国家标准都详细说明)按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。3、年检费用的参考值:灭火器年检费用并不是很高,可以参考北京地区的价格是:1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);
-
网销老三
国家对灭火器的年检规定
根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:
一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。
二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。
三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。
四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。
五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。
六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。
灭火器年检的时间
(1)灭火器每年送检灌气送检一次。
(2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
(3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。
(4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。
(5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。
灭火器年检价格
灭火器年检价格大概花20元左右,当然跟每个城市也不一样,小城市的自然要贵一点,毕竟能做这个检修的单位少,干粉灭火器一般在10元左右一公斤的样子就可以了。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答