灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
红曙L
周围物品不能挡住消防箱的门,墙上张贴消防器材的使用方法和安全逃生路线图。
-
安康杯v
压力表指针在绿黄中间需要调节一下灭火器旋扭的松紧再用。辨认压力表:
1、压力表指针指向绿区为压力正好合适,可以正常用于灭火;
2、压力表指针指向黄区为压力过大,需要调节灭火器旋钮的松紧程度;
3、压力表指针指向红区说明压力不足,表示内部药水不足,需要及时补充。
4、概括地说就是绿区好、黄区大、红区小。通过辨识压力表上的颜色标识,确保灭火器正常工作,对于消防演习、意外火灾处理都有重要意义。