如何检测消防联动
8人参与回答
-
小耳朵zuoear
不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
-
古道边的老马
将试样与下列设备连接,接通电源,使其处于正常工作状态:消防电气控制装置模拟试验装置。容量与试样的额定功率相同的真实负载(或模拟负载)。通过操作检查并记录试样防止非授权人员对其进行操作的措施及自动、手动控制方式的设置方式。将试样设定为自动控制方式,操作模拟试验装置向试样发出启动器件动作信号、 联动控制信号,观察并记录试样执行预定动作情况、负载的运行情况、声、光指示情况。将试样设定为手动控制方式,通过手动操作向试样发出各种控制信号,观察并记录试样执行预定动作情况、负载的运行和相应指示灯的点亮情况。将试样设定为自动控制方式,按照不同的先后顺序对试样进行自动控制操作与手动控制操作,观察并记录试样执行预定动作情况及手动控制功能优先情况。通过自动或手动的方式操作试样使其执行各预定动作、检查并记录试样对受控设备的各状态信息的接收情况、将接收到的信息向消防联动控制器反馈的情况、相应指示灯的工作情况、试样在接收到受控设备的状态、信息与将此信息传送给消防联动控制器的间隔时间。对于配接启动器件的试样,将试设定在制造厂规定的工作方式,使启动器件动作, 观察并记录试样执行预定动作的情况、相应的声、光器件工作情况、试样接收到启动器件动作信号与执行预定动作的间隔时间
-
成小猫爱吃鱼
自动报警和消防联动控制系统所要完成的任务为:控制中心对探测回路进行巡测,当某一探测区域内着火,该处探测器采集到现场信号,并立即把信号发回控制中心的控制器,控制器将此信号进行判断,确认着火后,向火灾现场发出声光报警信号和火灾应急广播;另外联动控制向需要联动的消防设备发出执行信号,包括点燃应急照明和疏散指示器照明;启动消防护泵和正应送风机;启动火灾现场的排烟风机,打开相关的排烟口和防火阀;迫降电梯并使消防电梯处于待命状态;切断非消防电源,消灭初期火灾。
-
摆渡人只摆渡
消防还有个排烟系统?恕我孤闻.
我只知道有烟感喷淋系统,即然有烟说明已经起火啦,排烟能起到什么作用?这个时候的电路一般都有问题啦?排烟的电路不会有问题?
消防联动测试:消防系统由室内烟感系统和喷淋系统,室内消火栓,室外消火栓,泵房及报警系统组成.测试方法很简单,在烟感附近用烟来测试,烟雾传感器马上报警,控制电路马上启动消防泵.室内喷淋龙头洒水.室外及室内消火栓增压.
当然你也可以直接在室内消火栓按报警按钮.
-
怎么已被注册啊
归纳起来有风、水、电、气、机五个部分。风:排烟机,送风机,风阀;水:消火栓系统,喷淋、喷雾、水幕、雨淋系统;电:消防电源。应急照明,疏散指示、消防广播、电话。电梯,门禁;气:卤化物、泡沫、二氧化碳等气体灭火系统,可燃气泄露报警系统;机:防火门、窗,卷帘门,排烟窗,防火分隔。
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案。
-
怀旧的鱼
消防联动是指出现火灾报警后。中控主机根据信号反馈做出的一些列动作。
如:某商场发生火灾报警,中控机房接收到信号后,给出以下指令:启动消防泵,关闭防火区域卷帘门,启动声光报警器等一系列操作。
手动操作,可以通过操作界面对消防设施进行远程操作。
-
弱肉强食自信
你好,消防联动有如下步骤:
1.编写联动预案〈确定联动时间,联动区域,联动相关工作人员到岗等〉。
2.提前向联动区域发出要联动的通知,应急广播,声光会响动,电梯会迫降,避免恐慌。
3.参与联动工作人员到岗位后,确定消防主机设为自动状态。
4.测试区域触发一个感烟探测器和一个手动报警按钮,消防主机会按照预先设定联动程序开始联动相应设备。相应启动反馈信号会回到消防主机。
5.联动结束,对按下的手动报警按钮现场复位,再在消防主机复位,最后对消防现场风阀、卷帘门等现场复位。系统恢复正常运行状态就完成联动测试。
-
极限SNAKE
一般厂家的主机键盘上都有“自检”键,在系统正常状态下可对其操作。也有的厂家设备的自检是需要到菜单中调取的,厂家不同,操作不同,但肯定都有这个功能。按消防联动控制柜自检按钮,就能自动自检。