木工棚如何配置灭火器

2022-05-24 21:56:41 353人阅读
木工棚如何配置灭火器

6人参与回答

  • 段启勇

    GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范, 5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定: 1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配; 2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 安琪iiiiiii

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等

  • 漂的风

    施工现场灭火器配置应符合下列规定:(1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。(2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2(3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。(4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3

  • 过零丁洋dan

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。 5、电机房:配置灭火器不少于1个。 6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。 8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。 10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。 12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。 14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 快乐Drizzle

    施工现场2113灭火器配置应符合下列规5261定: (1)灭火器4102的类型应与配备场所可1653能发生的火灾类型相匹配。 (2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。 【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2 (3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。 (4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。 【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3

  • 我爱Chi辣椒

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

    《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听