2kg灭火器有管吗

2022-05-24 21:55:42 332人阅读
2kg灭火器有管吗

8人参与回答

  • 洋葱宝宝Vivi

    手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。

    2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。

  • 刀剑问世

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 星鑫的你

    灭火器的保护范围跟你所在场所的安全等级、所处位置等都有关系2kg的一般是家庭或车上配的保护范围有限现在一般用4kg的保护面积根据场所的不同也有不同一般是15-25平米

  • 摩羯古山世津子

    1、凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均由导管的,即2公斤无长皮管,4公斤有长皮管;

    2、所有的灭火器上标注规格的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器;

    3、如果是一般固体物质场所一般配置ABC干粉灭火器,建议配置5公斤的。2公斤的ABC干粉灭火器适用于轻危险级火灾危险场所,3公斤与4公斤的灭火级别一样的,适用于中危险场所,5公斤以上的几乎所有场所均符合要求。记住,1只6公斤的ABC灭火器的灭火效果大于2只3公斤的,因为小的灭火器一旦灭火用完后再另取灭火器之间有间隔时间,容易死灰复燃。

  • 迷瓷小女子

    2个2kg的灭火器,可以替代1个4kg的,因为重量是相同的。重量轻的,需要使的时候女同志拿2kg方便,4公斤的拿起来沉。

  • 水晶冰香蕉

    1、干粉灭火器没有灭火范围的说法,也没有喷射范围的说法2、2KG干粉灭火器的喷射距离是3米3、其实我们也想知道干粉灭火器的灭火能力,也就是你说的灭火范围吧。但这个范围很难准确表达,因为火灾是多种多样的,光火灾类型就有七类,常见的有ABCD四类。燃烧棉花的某个面积算范围呢,还是汽油的某个面积呢?所以,这不好规定。4、国家因此在灭火器的通用技术条件里面,把灭火能力作为一个指标提出,象2KG干粉灭火器,其灭A类(就是固体火灾)火灾的能力是1A,灭B类(就是液体火灾)火灾的能力是21B。5、再来解释一下什么是1A。这个是用试验来确定的,就是将72根500mm长、截面积正方形边长为40mm的小木条按12层、每层6根的方法摆放,引燃后,能将其火灾灭掉,这就算有1A的灭火能力了,呵呵。6、具体的,如果你还想深入了解的话,建议看GB4351.1-2005,里面有更多的说明。

  • 最爱你是十一月

    新出厂的2kg二氧化碳灭火器一般毛重在6公斤以上,但每个瓶体的充装量并不完全一样!一般记录二氧化碳灭火器是从入厂后,第一次检验进行称重的,后期检验维护按照(二氧化碳灭火器)的承重检验来确定维修或者充装时间。

  • 大兄弟哟

    1:车用灭火器通常是干粉和水基的两种,最好把灭火器放在座位下面方便第一时间取用。

    2:干粉灭火器型号按照公斤数来算,一般车载的干粉在1KG,2KG左右,3KG太大不易储存在车内,简易式的干粉放在车里又觉得灭火效果太弱放了和没放区别不大,所以一般是1KG,2KG的。干粉的价格较为便宜。

    3:水基灭火器按照溶剂的体积算型号,一般车载的放980ml的,或者2L的,水基灭火器灭火效果优于干粉所以一般都是980ml就够了。但是水基的比较贵,所以买个小的就够了。

    4:车载灭火器推荐水基的,因为水基可以直接喷在自己身上形成一层水成膜,防止火焰灼烧对人造成伤害。

    5:最好的配置是一个980ml放在座位下面,2KG的干粉放在后备箱,万无一失。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听