怎样检查自动灭火系统

2022-05-24 21:38:00 155人阅读
怎样检查自动灭火系统

6人参与回答

  • 精灵cress

    1.日常检查系统在使用中。应每日对其进行检查,检查内容包括: 【1】水源的水量和水压。 【2】消防泵动力。 【3】报警阀各部件的工作状态。 【4】自动充气装置的工作状态。 2.定期检查除日常检查时,尚应每季度或半年对系统进行一次定期检查,内容包括: 【1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理、但不能拜酸碱溶液或热火洗刷。 【2】报警阀。对报警低.进行开阀试验。观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器、加速器的性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件。对安装的压力表要定期检验。 【3】管路。检查系统骨路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。对水雾系统管路中的过滤装置.应定期清扫。如发现管路内有沉积物,应进行冲洗,冲洗可采取以下两种方法; 顺洗:将末端喷头拆下或将末端配水管的冲洗口与排水连通,然后将报警阀打开放水,将沉积物排出。 逆洗:由末端喷头或太端配水管冲洗口引入压力水或压缩空气,使水逆行,由报警阀处的放水阀排出。此方法的优点是可防止沉积物过多将支管堵塞。 (4】水源。检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程。消防水池、高位水箱和压力水罐的工作状态。 (5)检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态。如发现故障应及时调换或检修。

  • 奔忙的贪吃蛇

    你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。

    喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...

  • 来年春雨

    什么报警阀?什么试验?可以参考GB 5135.2-2003自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃、GB 5135.4-2003自动喷水灭火系统第4部分干式报警阀、GB 5135.5-2003自动喷水灭火系统第5部分雨淋报警阀

  • 雨月arthas

    D答案解析:

    根据规定:自动喷水灭火系统日常维护管理,至少每季度进行一次检查与维护的项目有报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。而且建筑使用管理单位按照检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况以及检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况对报警阀组进行巡查。所以关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。

  • 白形昌一无悔

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 苏景AI

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听