举例说明如何配备灭火器

2022-05-24 21:32:56 71人阅读
举例说明如何配备灭火器

5人参与回答

  • 子夜七章

    举例: 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 根据《建筑灭火器配置设计规范》7灭火器配置设计计算 7.1一般规定 7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。

  • 想der

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 梦毁三四年骨

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。

    记住在仓库门口最少配置有2个。

    还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 蓝精玲ALING

    按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。

  • 解坚诚time

    消防器材的配置标准

    根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。

    1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;

    2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:

    (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;

    (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;

    (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;

    (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;

    (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;

    (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。

    值得注意的是,如果在同一个灭火场所,如果现场的灭火器是不同类型的,应该采用灭火剂可以相容的灭火器。如果是火灾的类型不同的话,应该选择通用性的灭火器。

    3.消防设施的设置

    灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听