泡沫灭火器可以灭e类火灾吗

2022-05-24 21:29:14 437人阅读
泡沫灭火器可以灭e类火灾吗

5人参与回答

  • 未燃尽的烟

    泡沫灭火器适用范围:

    可用来扑灭A类火灾,如木材、棉布等固体物质燃烧引起的失火;最适宜扑救B类火灾,如汽油、柴油等液体火灾;不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和E类(带电)火灾。

    此类灭火器是通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应,将生成的泡沫压出喷嘴,喷射出去进行灭火的。它除了用于扑救一般固体物质火灾外,还能扑救油类等可燃液体火灾,但不能扑救带电设备和醇、酮、酯、醚等有机溶剂发生的火灾。

  • 追梦亡灵hit

    在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。

    4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

    4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

    极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。

    4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

    4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。

    表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。

    表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。

    6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。

    表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

    6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。

    表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

    7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

    7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。

  • 叫大鹏鸟吧

    适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可手提式泡沫灭火器适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

  • 和蔼的悠游

    泡沫灭火器不能用于扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和E类(带电)火灾。 其中,水溶性可燃、易燃液体的火灾,是指由醇、酯、醚、酮等物质而引发的火灾;E类火灾是指由带电物体和精密仪器等物质而引发的火灾。 除此之外,泡沫灭火器可用来扑灭A类火灾,比如由木材、棉布等固体物质燃烧引起的失火;最适宜扑救B类火灾,如由汽油、柴油等液体而引发的火灾。

  • 点点的乖滴滴

    ABC干粉灭火器适用于A、B、C类火灾以及E类火灾BC干粉灭火器适用于B、C类火灾以及E类火灾D类干粉灭火器适用于D类火灾二氧化碳灭火器适用于A、B、C类火灾以及E类火灾泡沫灭火器适用于A、B类火灾

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听