干粉灭火器室内灭火在几米处

2022-05-24 21:27:44 411人阅读
干粉灭火器室内灭火在几米处

7人参与回答

  • 独立奔跑qaz

    灭火器灭火时,与火源距离2--3米。立于上风口位置,顺风向灭火。

  • 勤奋的akz

    常规 1-4kg的 手提式干粉灭火器的 喷射距离为 3-4m,处于安全考虑,应距离火苗1-3米内使用手提式干粉灭火器。

  • 复古范的你

    原发布者:天成信息消防设施使用方法优质文档一、手提式干粉灭火器使用方法:1、使用前,把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动;2、拉掉保险丝,拔出保险销;3、按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来;4、若有喷粉胶管的干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手按下压把;5、在距起火点5米左右处,放下灭火器。(在室外使用时,应占据上风向)注意事项1、干粉灭火器在灭火过程中始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则难以喷粉;2、防止复燃,因为干粉灭火冷却作用甚微,在着火点存在炽热物的条件下,灭火后易产生复燃;3、扑救液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部,由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭;4、扑救容器内可燃液体火灾时,应从侧面对准火焰根部,左右扫射,不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流冲击力使油液飞溅。二、二氧化碳灭火器使用方法:1、灭火时将灭火器提到火场,距燃烧物5米左右放下灭火器;2、拔掉保险丝,一只手握住喇叭型喷筒根部的手柄,把喷筒对准火焰;另一只手旋开手轮(鸭嘴式二氧化碳灭火器,压下压把),二氧化碳就会喷射出来;3、对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒子往上扳70-90O;4、二氧化碳灭火器适用范围:一般适用于600伏以下的带电电器、贵重设备及一般可燃液体的初起火灾。注意事项:1、使用时不能直接用手抓住喇叭筒体外壁和金属连接管,防止手被冻伤;2、灭火器

  • 爱祥爱家

    干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范

  • 破草帽箫

    1、干粉灭火器没有灭火范围的说法,也没有喷射范围的说法2、2KG干粉灭火器的喷射距离是3米3、其实我们也想知道干粉灭火器的灭火能力,也就是你说的灭火范围吧。但这个范围很难准确表达,因为火灾是多种多样的,光火灾类型就有七类,常见的有ABCD四类。燃烧棉花的某个面积算范围呢,还是汽油的某个面积呢?所以,这不好规定。4、国家因此在灭火器的通用技术条件里面,把灭火能力作为一个指标提出,象2KG干粉灭火器,其灭A类(就是固体火灾)火灾的能力是1A,灭B类(就是液体火灾)火灾的能力是21B。5、再来解释一下什么是1A。这个是用试验来确定的,就是将72根500mm长、截面积正方形边长为40mm的小木条按12层、每层6根的方法摆放,引燃后,能将其火灾灭掉,这就算有1A的灭火能力了,呵呵。6、具体的,如果你还想深入了解的话,建议看GB4351.1-2005,里面有更多的说明。

  • 小吉油

    灭火器灭火时,与火源距离2--3米。立于上风口位置,顺风向灭火。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末 , 由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂 , 且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外 , 干粉灭火剂一般分为 Bc干粉灭火剂和 ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外 , 还有部分稀释氧和冷却的作用。 2、 干粉灭火器常用的开启方法干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后 , 先上下颠倒几次 , 使筒内的干粉松动 , 然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处 , 拔去保险销 , 压下压把 , 灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时 , 左手握住其中部 , 将喷嘴对准火焰根部 , 右手拔掉保险卡 , 旋转开启旋钮 , 打开贮气瓶 , 滞时l-4秒 , 干粉便会喷出灭火。3、手提式干粉灭火器的使用方法带灭火器快速的奔赴现场,在距离燃烧地方5米左右的位置放下灭火器。因为此时的灭火器为了保证可用,未开封的灭火器是处于保护状态的,无法正常使用,所以应打开铅封。然后左手拿住灭火器的喷管,右手提压把手,确保灭火器是竖直的,对准火源底部在上风口处进行灭火。在灭火的过程中应由近及远,逐步控制火势,右手应注意进行持续地按压保证以干粉正常喷射。干粉灭火器灭火后一定要随时注意火源复燃,要做到彻底灭火,需要配合水灭火等方式,但是千万要注意安全,不要因为灭火而造成其他的伤害。

  • 阳光的lokiy

    根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听