气体灭火系统怎样估量

2022-05-24 21:12:08 435人阅读
气体灭火系统怎样估量

9人参与回答

  • 长阳路小霸王

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。

    根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

  • 颜雨兮扑

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 胖妞小叮当

    根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。

  • 十一月的肖萧邦

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 小竹达夫

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 楠楠冰

    气体灭火系统主要由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀、管路管件等部件组成。

  • 草原小卓玛

    按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:

    A类火灾:固体物质火灾;

    B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

    C类火灾:气体火灾。

    D类火灾:金属火灾。

    E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。

    所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。

  • 韶栀薇萤

    气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。

    可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。

  • 咸恐静

    例:

    图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。

    其他场所的类推。

    希望对你有帮助。

    重庆九霄科技

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听