柴油库应该配置什么灭火器
9人参与回答
-
鹿迷顾熙晗
用手提干粉灭火器,建议配5个,以防危险发生时,有足够的应对能力及时间,有效自行解决火灾,或等待救援车到来。
-
东土唐森
低倍数空气泡沫灭火系统
对于扑救大型油罐火灾,应用最普遍的是低倍数空气泡沫灭火系统。
(一)空气泡沫的配制
泡沫液在比例混合器中与水按照一定的比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液通过泡沫产生器时与空气剧烈搅拌,使混合液与空气得到充分混合,形成空气泡沫。空气泡沫的膜的主要成分是水,膜所包围的是空气。
泡沫液按泡沫的发泡倍数可分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数泡沫液,油库中常用低倍数泡沫灭火系统,所产生的泡沫的体积约为泡沫混合液体积的6~8倍。
(二)空气泡沫的灭火机理
(1)窒息作用:一定厚度的泡沫覆盖油面,使燃烧物表面与空气隔离,燃烧区内由于氧气含量减少,火势逐渐减弱直至熄灭。
(2)隔热作用:泡沫的覆盖可以减少火焰对油面的热辐射,降低油面的温度,减少油品的蒸发,使火势减弱。
(3)降温作用:泡沫的膜的主要成分是水,受热后水蒸发汽化,吸收大量的热量,起到降温作用。
另外产生的水蒸气在上升过程中冲淡了燃烧物(油蒸汽)在空气中的浓度,也会减弱火势。
(三)空气泡沫的性能要求
(1)具有良好的稳定性和抗烧性
要求泡沫在火焰的灼烧下,在火焰、罐壁的强烈辐射之下,有一定的稳定时间。
(2)具有良好的流动性
喷入油罐内的泡沫一般是沿着罐壁流下,然后沿油面铺开。因此要求泡沫能迅速流动,尽快均匀地覆盖整个油面。
(3)具有适当的发泡倍数
发泡倍数是泡沫体积与产生该泡沫的泡沫混合液体积的比值,即:
低倍数泡沫:n=6~8 【n<20】
中倍数泡沫:n=60~70
高倍数泡沫:n=500~1000
-
大多数发fly
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。
-
爱笑的群主欧巴
推荐干粉推车。
柴油桶着火肯定不能用水泼,因为水比油轻,用水泼会导致柴油溅出来,泡沫灭火器也不可以,泡沫的是注压的,喷出的水很有力道,会导致油四溅引起更大面积的着火;
如果手头上有980ml的水雾型水基灭火器也是可以的,水雾灭火器没有注压,喷出的是水雾,覆盖在油的表面隔绝氧气还能降温,可以灭火,但是980ml的水雾太小了,如果火势太大,很难控制;
所以柴油桶着火推荐使用干粉灭火器,干粉会覆盖在油的表面,并且会因为高温分解阻燃,效果还是不错的,火势较大的话,可以使用干粉推车。
最关键的是,在灭火之前,要把柴油桶周围的油桶等可燃易燃物清理掉,防止火势快速蔓延无法扑灭。
干粉灭火器使用前要一看(压力表指针是否在绿色区域),二摇(上下摇晃使灭火剂均匀),三拔(拔去保险),四站(站在上风口,防止干粉被风吹起混合烟雾迷了眼睛),五喷(对准火焰根部,左右喷射),六处理(灭火后要继续处理防止复燃)。
-
扔唇诿
七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,环保性能明显优于卤代烷,是替代卤代烷1301,1211的理想产品。发生火灾时,七氟丙烷设备会自动喷出七氟丙烷气体,使火在无氧条件下熄灭。因此,七氟丙烷可以用来扑灭发电机室发生的火灾。
-
四代目火影o
干粉灭火器,看油库的大小,至少要有2个推车式的,而且无论手提式和推车式灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。反正用完还可以往里填充。
-
运城浪狐网络
B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。扑救B类火灾可选择泡沫灭火器【化学泡沫灭火器只限于扑灭非极性溶剂】、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器。干粉灭火器针对于A、B、C三类火灾,所以也是最常见的灭火器。
-
怕狗狗的VIVI鼠
干粉灭火器, 希望我的回答对你有所帮助,汽车大师祝你用车愉快。【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
-
又上线咯
油类起火属于B类火灾,适用灭火器如下:1、泡沫灭火器;2、二氧化碳灭火器;3、磷酸铵盐干粉灭火器;4、碳酸氢钠干粉灭火器;泡沫灭火器适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。制度规范内容检查内容1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。灭火器的检查内容: