气体灭火喷淋头之间距离是多少

2022-05-24 21:05:43 465人阅读
气体灭火喷淋头之间距离是多少

5人参与回答

  • 无肉不欢的噔噔

    消防喷淋头之间的标准距离: 要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下: GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定: 7.1.1喷头应布置在顶板或吊

  • 海绵宝宝受

    每两个之间的距离要小于3.6m。距离墙面的距离要小于1.8m。

    消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 止水Jenny

    喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。

  • 蛋蛋来杯摩卡

    一般来说,喷淋头分不同种类。 比如说边墙型喷淋头,那就是安装在边墙上的。 如果是直立型喷淋头,与边墙应该保持一定距离,GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》7.2.1条规定,标准喷头离墙最远的距离是1.8米。

  • 堀江侧早

    遇到障碍物可以根据现场情况调节。做好工作量统计后找监理确认即可。

    喷淋上喷具体距离是根据与障碍物的间距来确定的。标准喷头溅水盘距离顶板最大可达到550mm

    请参考自动喷水灭火系统设计规范第7.2.1条第7.1.3条的第二条款2在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

    梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听