干粉灭火器压力不够怎么充装

2022-05-24 21:04:38 207人阅读
干粉灭火器压力不够怎么充装

8人参与回答

  • 大风有侠

    行啊!回头起火时,里面的压缩空气喷到火苗上,一定非常壮观。到时记得拍段视频发给我。

  • 今天是开始呢

    自己不能充,需要维修单位重装,检查灭火器无异常,或者水压测试后才能充装的。

  • 蒲亚博

    5块钱1公斤。灭火器是一次性用完,然后去充。

  • 随便说说的大嘴

    冲压的方法是到专门消防器材维修资质的地方去做水压试验再充压灌干粉。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:

    ①普通干粉灭火器;

    ②超细干粉灭火器。

  • 袁宝妈妈爱袁宝

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 长发及腰小miku

    干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。

    使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)

  • 活生生的害虫

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 这年头还信爱

    找灭火器年检维修的厂家进行加压维修就可以了,前提是你的灭火器必须是在保质期内的,搜索京阳伟业安全了解灭火器加压,灭火器充粉,灭火器年检维修的相关工作

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听