    一、湿式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵的直接手动启动、停止。

    喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    二、干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    系统的直接手动控制和联动反馈信号的设计,应符合8.2.1条第2、3款要求。

    三、预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由同一报警区域内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器及一个手动报警按钮的报警信号,作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制雨淋阀的开启,雨淋阀的动作信号应反馈给消防控制室,并在消防联动控制器上显示;雨淋阀(或其后面的湿式报警阀的压力开关)的动作信号作为喷淋消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱和雨淋阀的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵和雨淋阀的直接手动启动、停止。

    喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为喷淋消防泵的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    四、雨淋系统、水喷雾系统及泡沫系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由同一防护区域内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动报警按钮等设备的报警信号作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制该防护区域的雨淋阀、雨淋消防泵或泡沫消防泵的启动,且雨淋阀的开启不应先于雨淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将选择阀和雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现选择阀和雨淋泵或泡沫泵控制箱的直接手动启动、停止,且雨淋阀的开启不应先于雨淋消防泵的启动。

    雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号作为系统的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    五、 自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时应由防火卷帘到底信号和本探测区域内的火灾报警信号作为水幕电磁阀的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制水幕电磁阀的启动;水幕电磁阀的动作信号作为水幕消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制水幕消防泵的启动;仅用水幕作为防火分隔时,应用该探测区内两只感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕消防泵启动的触发信号。

    手动控制方式,应将水幕电磁阀和水幕泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现水幕电磁阀和水幕消防泵的直接手动启动、停止。

    水幕消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

  • 二姐是二姐

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 无就是欢喜切丫

    自动喷水灭火系统的工作原理如下:1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2、湿式系统使用范围:在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。3. 湿式系统特点:①. 结构简单,使用可靠②. 系统施工简单、灵活方便③. 灭火速度快、控火效率高④. 系统投资省,比较经济⑤. 适用范围广干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。工作原理:干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。4、干式系统适用范围:干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统特点:①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。5、预作用系统准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启2雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。适于如下场所:1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;2严禁系统误喷;3替代干式系统。重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。