自动喷水灭火系统的节流管是什么
9人参与回答
-
晓风メ残月
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
洗头和尚
自动喷水灭火系统:简单理解,就是在建筑空间内设有喷头,在发生火灾的时候,喷头破裂或者由消防联动控制器控制,喷头自动喷水灭火。
-
小靴子
湿式自动喷水灭火系统,就是报警阀系统侧充水,在火灾的时候,达到一定温度喷头破裂,水直接流出,管道内压力发生变化,报警阀开启,水泵启动。
-
瞄瞄beybey
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
小川川的幸福
室内自动喷水灭火系统分类:
1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。
2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。
3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。
-
阿七柒粟
需要根据立管所服务的场所的火灾危险等级、喷水强度、保护面积,计算出设计流量后才能确定,流速控制在5m/s以内。
-
烹春茶
自动喷水灭火系统按照喷头的开闭形式分为开式、闭式系统,意思是喷头是敞开的(无易熔元件、可直接出水)这套系统就是开式系统,如:雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相反,喷头是用易容元件(玻璃球、易熔合金)封闭的,则是闭式系统,如:湿式系统、干式系统、预作用系统。
-
长发漂洋过海
我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表
以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.
-
扔唇诿
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。