水灭火系统怎么调试调试

2022-05-24 20:50:11 323人阅读
水灭火系统怎么调试调试

7人参与回答

  • 上善若水

    (1)每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按表5-14填写记录。 (2)每月应对系统进行检查,并应按表5-15填写记录,检查内容及要求应符合下列规定: 1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损。 2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能应达到标准的要求。 3)泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。 4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应有损伤。 5)对遥控功能或自动控制设备及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求。 6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 7)动力源和电气设备工作状况应良好。 8)水源及水位指示装置应正常。 (3)除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火提内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道每半年应全部冲洗,清除锈渣,并应按表5-15填写记录。 (4)每两年应对系统进行检查和试验,并应按表5-15填写记录。检查和试验的内容及要求应符合下列规定: 1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 3)系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。

  • 新梦飘零

    系统调试应包括下列内容: (1)水源测试;(2)消防水泵调试;(3)稳压泵调试;(4)报警阀调试(5)排水设施调试;(6)联动试验。/List/List_Infoa-sen-biidsensun-58.html

  • 静静木子刘

    当烟火报警器启动灭火管路供水即通过雨淋阀将水通过中间的分流阀产生类似下雨的效果扩大面积喷淋到房间以它为中向四面喷淋而起到灭火的效果

  • 肆胤闻

    设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。

  • 热情的羽永直美

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?

  • 索德思内

    两个是不同的概念,自动报警系统的调试是对自动报警系统,按照主机数量单位和点位计取,水灭火系统控制装置是水喷淋系统,按照雨淋阀或报警阀数量单位和点位计取,不知道说的对不

  • 小非非MILK

    细水雾灭火装置的调试需要专业人员进行的,千万不要自己私自进行,要不厂家也不会给维修了!tdaf001

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听