灭火器一般不低于多少ml
4人参与回答
-
回归以后的地线
你问的是喷雾多长时间,那指的就是水基型灭火器了,一般900ml左右的灭火器,可连续喷雾10-15秒左右,2升左右的,可连续喷雾15-30秒,厂家不一样,时间长短也有区别的。
-
雨过天晴
常规消火栓箱规格有:尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二盘;(单栓或双栓消防栓箱),箱体铁板厚度1.0mm。尺寸1500×700×240,箱内包括室内消火栓一个QZ19水枪一支、消防水带一盘、启泵按钮一只、干粉灭火器三具;消火栓箱厚度1.2mm。尺寸1600×750×240,箱内包括室内消火栓一个、消防软管爸盘一套、启泵按图一只2K9ABC千粉灭火器三具;板厚1.尺寸1800×700×240,箱内包SN65室内消火检一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二套、启泵按钮一只、干粉灭火器三具;(单检或双栓方栓箱)。箱村质胃度12毫米。
-
开元纺织机械
简易式灭火器是可任意移动的、灭火剂充装量小于__1200_____ml【或g】,由一只手指开启的,不可重复充装使用的一次性储压式灭火器。
-
卣盟淘
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答