什么是干式喷水灭火系统
7人参与回答
-
清清浅浅的笑
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
洋洋就能得意吗
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
雨落云飞发运
干湿式自动喷水灭火系统可称为干湿两用系统【又称干湿交替系统】
-
经济year
干式喷淋头工作原理是:配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满有压气体。火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进人配水管网,接着从喷头喷出灭火。
-
四月天和花裙子
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
单击琴键悠扬
你这应该说的是喷淋系统吧,所以喷淋干式灭火系统,就是管道里面平时没有水,充有有压气体或者是低压空气。着火的时候,管网高出的自动排气阀动作先开始排气,把管网内气体排干净后,报警阀再向管网内充水,然后喷水灭火。这种系统适用于平时不能有水渗漏,或者是没有做管道保温的场所。优点就是不怕管道冻裂,因为里面没有水。缺点就是灭火存在一定的延迟,因为先要排干净气体然后才充水灭火。
-
一笑亡人国
湿式喷淋系统:准工作状态(火灾喷洒为工作状态)时管道内充满了有压力的水。干式喷淋系统:准工作状态时管道内充满有压力的气体。环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据。4℃≤环境温度≤70℃的场所应采用湿式系统;环境温度<4℃或>70℃的场所应采用干式系统。温度低时,管道内的水结冰会撑裂管道;温度过高,水发热蒸发,所以不宜采用湿式系统,应该采用干式系统。