2a干粉灭火器是几公斤的
4人参与回答
-
路上假的帮里
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
-
健忘的小怪物
1、MF/ABC4*2中,M是指灭火器(灭的拼音),F是指干粉(粉的拼音),ABC是指能灭A类(固体火灾)B类(液体火灾)C类(气体火灾)的类型,4指4公斤(干粉的充装数量),2指两具。
-
仗剑走天涯马克
电影院的灭火器配置需要看部位来。部位不同危险级别不一样,配置要求也不一样。电影院的舞台及后台部位,属于严重危险级。灭火器的最小级别为3A,要达到5公斤。电影院的观众厅危险级别为中危险级,灭火器的最小级别为2A,至少需要达到3公斤的灭火器。
-
我叫干稀饭
一、计算方法:
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;
2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;
4、修正系数确认,你这里设定为1;
5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;
6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.
7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;
8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;