如何确定灭火器的灭火等级

2022-05-24 20:33:46 187人阅读
如何确定灭火器的灭火等级

5人参与回答

  • 袁宝妈妈爱袁宝

    按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:

    1.A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

    2.B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。

    3.C类火灾为带电电气设备火灾。

    4.D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。字母前的数字表示该灭火器中灭火剂的量。如:3表示3kg【或升】望采纳,谢谢

  • 乙匮敬

    灭火器的灭火级别由数字和字母组成。

    数字表示灭火级别的大小;

    字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;

    所以,辨别灭火器的灭火级别是通过结合辨别数字与字母来看的。

    例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B,其中:

    A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位;3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级【定量】的A类火试模型火【定性】。

    B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级【定量】的B类火试模型火【定性】。

  • 诺夏如风

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 明月清湖

    灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B