消防手报如何检测

2022-05-24 20:33:41 436人阅读
消防手报如何检测

8人参与回答

  • 爱吃鱼的胖丁

    如果是模块声光报故障,则是电源故障,如果是探头等大面积报故障则是信号故障。

  • 专业的评论家M

    一、无源常开输出端子,用来接外部设备(或空置)。(接外部设备时)报警按钮按下,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。二、按下报警按钮后,通过二总线向火灾报警控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示报警按钮的编码信息并发出报警声响。 手动报警按钮是主动报警装置,必须靠人工现场控制。火灾控制器只能读取和显示按钮状态,不能对其进行控制和复位。

  • 小耳朵zuoear

    J-SJ-P-M/MT820手报的工作原理

    发生危险时人击破玻璃按钮开关自动弹开微处理器控制的电子部件立刻通过探测总线把信号传到控制器。手动报警按钮内部的发光二极管亮,以显示报警状态;

    同时常开触点所接的声光报警设备开始报警。

    二、J-SJ-P-M/MT820手动火灾报警按钮的安装

    1、布线施工完成后通过预埋盒或使用膨胀螺栓将外壳壳体同定在墙上;

    2、将探测总线连接在

    A.B

    、C端于上:

    端子A、B与探测器、模块的端子A、B相同;

    端子C、B与探测器、模块的端子C、D相同;

    端子Cl、C2接现场的声光报警装置。

    进行布线检查时,在端子A、C之间加一段短路线,正常后去掉。

    电子部件只能在布线检查后,调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损火。

    烟感探测器简单介绍:

    1、 感烟器:是烟雾火灾报警器的的统称。

    2、 烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。

    3、 烟感器从用途上分主要有三种:独立型,联网型,无线型。

    我们就来先来说说它特点:

    1、最新的光电感烟器采用智能芯片能够有效感应不同类型的火灾烟雾。

    2、内部采用专用集成电路可以分析火灾模式,避免人为差错。

    3、由于红外光电感烟的特殊材料和构造,使他可以有效避免灰尘附着。

    4、采用抗电磁干扰的红外接收头,能够有效消除室内其他电子干扰源。

    5、光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。

    6、利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。

    7、按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。

    简单的说烟感探测器产品工作原理:

    1、红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比。

    2、所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。

    根据温感探测器工作原理,温感探测器可以分为3类: 【1】定温式探测器。定温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有线型和点型两种结构。其中线型是当局部环境温度上升达到规定值时,可熔绝缘物熔化使两导线短路,从而产生火灾报警信号。点型定温式探测器利用双金属片、易熔金属、热电偶热敏半导体电阻等元件,在规定的温度值上产生火灾报警信号 。 【2】差温式探测器。差温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时启动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型差温式探测器是根据广泛的热效应而动作的,点型差温式探测器是根据局部的热效应而动作的,主要感温器件是空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。 【3】差定温式探测器。差定温式探测器结合了定温和差温两种作用原理并将两种探测器结构组合在一起。差定温式探测器一般多是膜盒式或热敏半导体电阻式等点型组合式探测器

  • 宝贝不爱读书

    重码的主机会显示重码故障,一般是线路没接好或者线路故障,拆除这个,主机试试启动这个地址,如果仍有报警信息的,才是重码,否则需要检查线路。

  • 最暖心的爱恋

    如果消防主机以前一直在正常使用,现在突然报手报和声光设备故障,设备编码重码这种情况基本可以排除掉。你要在消防主机上查看是不是只是个别手报和声光报故障,然后到现场找到报故障的设备,用万用表的直流电压测量它的信号总路线的电压是否正常,电压值应在18----25V之间:如果电压正常---------就可以从2个方面入手,1是初步怀疑设备本身故障损坏了,你可以找一个相同的设备,编上故障设备一样的编码,然后安装上去,将消防主机复位,查看该故障点有没有消除,如果消防了就证明设备损坏,更换一个新的就解决了。如果还是有问题你就检查一下设备的接线底座的接线端和与设置连接供电的导电金属片是否存在接触不良情况,最好更换设置底座试试,再不然你就要通知厂家来修。如果电压不在正常值之间或者没电压---------那就是线路有问题了,你要顺藤摸瓜一样照着线路的走向往供电的方向排查,查看是哪个位置线路开路或者接地了,开路是因为线路接触不良、线路被老鼠咬断、装修施工等造成的,接地侧是由线路被老鼠咬断、装修施工、接线头被水泡导至线路线芯与大地接触引起的。找出问题所在,将它消除就好了。

  • 秋日丽影

    当场所内人员发现火灾发生,按下手动报警按钮,向消控中心报警。如为误报,则需要用专用钥匙对按钮进行复位。

  • 痞子式笑再

    1、消火栓手报是起到报警、间接启动消防泵的作用,而普通手报是只起到报警作用。

    2、目前按照《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,设置消火栓按钮的目的是为了通知消防控制室,经确认后,启动消防泵,而不是直接起动消防水泵,其管线属于控制线路,有耐火要求。

    3、设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求。

    4、消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以通过电接点压力表或者水流指示器直接启动消防泵。消火栓按钮的安装并不是必须安装,而普通报警按钮是必须安装的,普通报警按钮是火灾自动报警系统的必备报警设备。

  • 整天不吃正经

    简单的说手报就像一个灯,没连接在线就不闪烁, 或者手报没有注册,以及损坏根据不同型号来检查