管网气体灭火系统怎么算药剂
2022-05-24 20:32:40
429人阅读
管网气体灭火系统怎么算药剂
3人参与回答
-
泄独忍
无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。
所以总共是130KG
-
诗雨一季
首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。
-
谁比谁心动肿
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。
根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
相关问题
- 有管网气体灭火系统套什么定额6个回答
- 有管网气体灭火压力是多少3个回答
- 泡沫灭火器怎么更换药剂5个回答
- 气体灭火药剂怎么计算4个回答
- 管网气体灭火怎么计算6个回答
- 无管网气体灭火系统需要调试吗3个回答
- 气体灭火药剂套什么清单定额4个回答
- 厨房灭火系统是什么药剂3个回答