使用干粉灭火器需要上下颠倒吗
8人参与回答
-
巨蟹小小羊yyq
干粉灭火器使用注意事项
1.手提式干粉灭火器使用时,一种是将拉环拉起,一种是下压把,我们现在使用的是下压把式,压下压把,这时便有干粉喷出。但应注意,必须首先拔掉保险销,否则不会有干粉喷出。
2.手提式干粉灭火器喷射时间很短,所以使用前要把喷粉胶管对准火焰后,才可打开阀门。手提式干粉灭火器喷射距离也很短,所以使用时,操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。并要根据燃烧范围选择合适规格的灭火器,如果燃烧范围大,灭火器规格小,就会前功尽弃。
3.手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次,使干粉松动,喷射效果会更好。
4.干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。
5.干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远,向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。
6.在扑救液体火灾时,因干粉灭火器具有较大的冲击力,不可将干粉直接冲击液面,以防把燃烧的液体溅出,扩大火势。
7.干粉灭火器在正常情况下,有效期可达3-5年,但中间每年应检查一次。
8.干粉灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,干粉结块。干粉灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。
-
江理一方
将干粉灭火器提到可燃物前,站在上风向或侧风面,上下颠倒摇晃几次,拔掉保险销或铅封,一手握住喷嘴,对准火焰根部,一手按下压把,干粉即可喷出。灭火时,要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横扫整个火区,由近及远,向前推进,将火扑灭掉。同时注意,不能留有遗火,油品着火,不能直接喷射,以防液体飞溅,造成扑救困难。
-
韵境耪
干粉灭火器中的干粉,充入瓶中后一般有效期为保存24个月在此期间,干粉一直沉淀在瓶子下面,并有板结的可能性因此在当使用干粉灭火器时,需要上、下倒几下,粉状的干粉,就会就得松散使用时就能在气压作用,将干粉全部喷洒而出,从而达到灭火效果
-
勤奋的akz
1.手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向2.使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动3.使用时应先拔下保险销,如有喷射软管的需一只手握住其喷嘴(没有软管的,可扶住灭火器的底圈),另一只手提起灭火器并用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来
扑救液体时,对准火焰根部扫射;如承流淌火灾时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射(不可,直接对准液面)。扑救固体时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。
-
洛阳修文
干粉灭火器的使用应该在检查灭火器压力,确保灭火器正常使用后,拔掉保险销,用手按压对准火焰根部灭火。详细步骤如下:
1、要检查灭火器是否在正常的,其指针要能够维持特定颜色领域,三个颜色区域中黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示减压,一般灭火器指针要在绿色区域。
2、检查完压力,确保正常后,将灭火器上下跌倒几次,使里面的干粉松动。
3、拔掉灭火器保险销。5、一只手握住压把,另一只手抓好喷管,将灭火器竖直放置。6、当用力按下压阀时,干粉便会从喷管里面喷出,就可以进行灭火了。注意事项:1、灭火器使用前必须检查压力,否则灭火器过期或损坏会导致耽误灭火时间。2、使用灭火器灭火时,必须先确保自身安全。
-
夏半花开只为君
干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。下面介绍一下干粉灭火器的使用方法。方法/步骤检查干粉灭火器是否在正常的工作压力范围。灭火器压力表分为三个颜色区域,黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠压。一般灭火器指针要在绿色区域。将灭火器上下颠倒几次,使里面的干粉松动,拔掉保险销。一只手握住压把,另一只手抓好喷管。将灭火器竖直放置,用力按下压把,干粉会从喷管喷出。
-
这年头还信爱
1、先把灭火器上下颠倒摇晃使干粉松动。
2、把干粉松动之后,将把手上的铅封拔掉。
3、拔掉铅封之后,拉出另一侧的保险销。
4、把保险销拔出来后,距离火源约2-3米,左手拖住瓶子,右手用力压下压把就可以把干粉喷出来灭火了。
-
拙实有力
不可以,干粉是沉在瓶底喷管一直插到瓶底,上部是高压气体,如果倒置,干粉都到瓶口了,喷射的时候只能喷出气体,干粉就留在瓶子里了。
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
存放要点
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。
四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:
1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。
2、耐火等级不应低于二级。
3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。
五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性,因此应针对干粉灭火器存在的质量问题,采取科学有效的管理和维护措施,完善干粉灭火器管理制度,不断提高干粉灭火器的安全性和可靠性。