消防检测需要考虑哪些指标

2022-05-24 20:28:15 360人阅读
消防检测需要考虑哪些指标

5人参与回答

  • 侗心籽

    一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

  • 好人易老ggg

    GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资 质审 核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系统消火栓、水喷淋系统级防排烟系统防火卷帘门、防火门申检单位要求甩项的区域或消防设施改造工程中未予检测的原有消防设施申检单位负责人检测负责人参检员批准人: 审核人: 主检人: 消防技术检测检测报告检 测结 论依据国家有关消防规范和标准,对工程的火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门进行了即时检测。当日检测结果如下:一、 合格部分: 1、火灾自动报警系统系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护合格;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能合格;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能合格;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能合格;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置合格;电梯迫降、消防电梯功能合格;切断非消防电源功能合格;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能合格;火灾应急广播音响功能、手动选层广播功能合格;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能合格;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间合格; 消防技术检测报告检 测结 论疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度合格。 2、消防供水系统消防水源、消防水池、消防水箱、气压给水装置、消防水泵的各种性能、稳压泵的各种性能合格:消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能合格;消防水泵启动时间、水泵实际工作电流合格;消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能合格;消防水泵吸水管、出水管及阀门合格;水泵结合接合器设置及功能合格; 消防车对消火栓系统水泵接合器加压至1.70Mpa。屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力由0.13Mpa升至0.18Mpa。 消防车对喷淋系统水泵接合器加压至1.60Mpa,顶层喷淋末端试水压力由0.25Mpa升至0.35Mpa。 3、消火栓系统室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量合格;水枪、水带、消防卷盘合格;消火栓最大布置间距合格;屋顶消火栓合格;消火栓管网安装情况合格;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力合格;首层消火栓栓口静水压力、出水压力合格;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施合格;手动按钮设置及功能合格;4、自动喷水灭火系统管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、干式系统末端排气阀、管道颜色合格;水流指示器安装情况、信号阀安装及其功能合格;报警阀设置位置、安装及功能合格;延迟器、水力警铃、供水总消防技术检测报告检 测结 论控制阀门的安装及功能合格;干式报警阀的安装及功能合格;报警阀控制喷头数量合格;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头渐水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离合格;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置合格;系统最不利点处喷头工作压力合格;边墙型喷头的最大保护跨度与间距合格;边墙型喷头渐水盘与障碍物、顶板及背墙的距离合格;报警阀功能、喷淋系统联动功能合格。5、防排烟系统机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值合格;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式合格;送风机主备电源切换功能合格;送风管道设置及材料、风速确定合格。 机械排烟:防烟区排烟口位置、性能合格;排烟管道材料及可燃物距离合格;排烟机主备电源切换功能合格;防烟区排烟量合格;排烟防火阀的设置、风速确定合格;进风系统的设置及送风量合格。通风空调系统:防火阀设置、性能合格;通风空调系统材料合格。 系统功能试验:正压送风机手动控制功能合格;机械排烟机手动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自动启动功能、机械排烟系统自动启动功能合格;地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能合格;通风空调系统自动控制功能合格。6、防火卷帘防火卷帘外观质量:卷帘安装尺寸、卷门机安装质量合格;卷帘启闭的平均速度、卷帘传动机构、帘板升降平稳性、运行噪音合格;电源线及消防技术检测报告检 测结 论控制回路布线、探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的喷水保护合格;卷帘门的延时、中停、回复、温度金属熔断装置合格;疏散通道上防火卷帘自动控制功能、用作防火分隔的防火卷帘自动控制合格。7、防火门外观质量(喷漆、外表缺损)合格;材料与配件质量(框扇、加固件材料,闭门器,顺序器,密封,合页)合格;尺寸与形位公差合格;启闭性能(开启方向,顺序关闭功能,自动关闭功能,顺序器顺序关闭功能、闭门器自动关闭功能,常开防火门自动关闭)合格。

  • 夏之夏沙

    消防验收检测包括的主要内容应包括:

    1、消防设施及消防电气检测

    2、装修用消防材料检测

    3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。

  • 红细胞windy

    第三方检测费用应由建设单位支付。

    首先看合同约定,若合同没有明确约定双方协商,常规消防验收与消防第一次检测费用由建设单位负责,一次验收不合格,进行的二次复检费用由施工单位出.

  • 九年级小学生

    工程建设领域选用消防产品委托检验取样数量及检验周期

    序号产品名称取样数量抽样基数检验周期

    (工作日)

    1防火门1樘≥30樘10

    2防火窗1樘≥20樘10

    3防火玻璃1100mm×600mm≥20块10

    4防火卷帘1樘≥20樘5

    5消火栓箱

    (含全套器材)1具≥20具7

    6消防软管卷盘1台≥20台7

    7消防应急照明灯2台≥50台10

    8消防应急标志灯2台≥50台10

    9饰面型防火涂料5kg≥100Kg10

    10钢结构防火涂料5Kg≥100Kg15~30

    11灭火器2具≥50具10

    12洒水喷头30只≥350只7

    13防火阀、排烟阀

    排烟防火阀1台≥30台7

    14耐火电缆3.6m≥100m7

    15沟槽式管件3只≥30只7

    16独立式可燃气体探测器3台≥50台7