配电柜着火应用什么灭火器

2022-05-24 20:28:03 139人阅读
配电柜着火应用什么灭火器

3人参与回答

  • 着谜春

    配电柜着火,不能用水,也不能用泡沫灭火器。 但是可以使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。因为用水或泡沫灭火器,因为水会导电,会导致电器损坏。

  • 青城有我

    不能用水基型灭火器,建议使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器! 断电的情况下,灭火器可以说是全部适用。

    600伏以上主要的危险是防范电击穿现象,即使是二氧化碳灭火器也会导电造成事故! 电气火灾的扑救原则:先断电,在灭火。灭火器根据规范来说配置为干粉灭火器、二氧化碳灭火器;600伏以上必须先断电,在进行扑救!

  • 快马烈酒

    建议选用干粉灭火器等灭火器。使用方法:电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意事项:绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。