灭火器维修具备哪些条件

2022-05-24 20:25:49 233人阅读
灭火器维修具备哪些条件

7人参与回答

  • 说她会好好的鸣

    答:1、要有相应的工厂条件和维修的技术规程,要有相应的技术人员和资金

    2、具体的请咨询当地消防部门,经由当地消防部门申请,省一级消防部门批准才行

  • 晶灵杨

    灭火器充装和维修单位需要资质介绍好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。

  • 雪中漫步虞

    这个需要三级消防维保资质,需啊哟在当地消防支队申请,如下第七条消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件:(一)企业法人资格;(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;(三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施;(四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上;(五)健全的质量管理制度;(六)法律、行政法规规定的其他条件。

  • 湃蝗派

    灭火器存放的条件:

    灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。

    存放注意事项:

    应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。

    拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。

    灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。

    灭火器使用方法:

    灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 用力摇晃几下(防止灭火剂凝固或未充分混合) ,拉开铅销,保险环,然后喷嘴对准火源,压下压把, 即可灭火。

    使用灭火器灭火时的注意事项:

    不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。

    不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。

    扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。

    灭火时,人员应站在上风处。离火源处约 2-5M距离。

    持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。

    室内使用后,应加强通风。

  • 嘴浪心不浪

    1、可以要求免费维修 2、一般每年检修,应该不会是一年的保质期。 可以查看下列标准文件: 灭火器年检维修与使用年限 GA94-1995《灭火器维修与报废》实施至今已有12年,其中相关的引用标准已进行了修订,该标准的一些条款已不适应现实要求;另一方面,各地的灭火器维修企业数量众多,由于对维修条件缺少必要的规定,维修单位的条件参差不齐,维修质量难以保证。近年来,灭火器维修市场监督抽查合格率较低,质量问题突出,个别地方甚至发生灭火器爆炸伤人事故,因此,该标准的修订势在必行。在公安部消防局组织下,由江苏、黑龙江、广东三省公安厅消防局具体负责,会同公安部上海消防研究所,历时一年顺利完成起草任务。 新标准在GA94-1995的基础上,针对当前灭火器维修行业中存在的突出问题,从技术和管理两个层面进一步明确了灭火器维修单位的维修条件和维修技术要求,并充分考虑与现行法律法规及相关技术标准规范的衔接。标准的技术要求先进合理,具有较强的可操作性。该标准的发布,有利于尽快规范灭火器维修市场秩序,提高维修质量,对加强对灭火器维修行业的消防监督管理具有重要意义。 与GA94-1995标准相比,新版标准增加和调整了以下内容: 1、标准名称改为《灭火器维修与报废规程》; 2、在第6章维修技术要求中,根据灭火器维修的程序,增加了一般规定、拆卸、水压试验、筒体清洗和干燥、再充装的要求,修改了零部件更换和维修标识的要求; 3、增加了第3章术语和定义、第4章总要求、第5章维修条件、第8章试验方法和第9章检验规则; 4、取消了灭火器检查的内容,并入正在制定的《建筑灭火器配置验收及检查规范》; 5、对灭火器报废年限重新进行了科学设定. 灭火器的报废年限从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 白芝仙

    1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。3.如干粉灭火器的维修规定是。1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。4.2灭火器筒体4.2.1维修单位必须按 3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。4.2.2水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。4.2.3水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402第 2.2.5款的规定。4.8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。4.10.2塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。北京中加大成消防员工回答

  • 你是我的梦想丫

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!