如何使用室内的消防栓灭火

2022-05-24 20:21:06 54人阅读
如何使用室内的消防栓灭火

8人参与回答

  • 月亮下的EIFFEL

    消防栓的使用方法:

    第一步:按下门上的弹簧锁,销子自动退出,打开消防栓门。

    第二步:拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,顺着展开消防水带。

    第三步:把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关。

    第四步:把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,打开阀门,即能进行喷水灭火。

    消防栓介绍:

    消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

    消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

    消防栓使用注意事项:

    1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。

    2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

    3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

    4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

    5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

    6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

    7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

    8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。

    9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

  • 极度烟鬼

    室内消火栓安装使用注意要素1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;室内消火栓安装注意事项1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

  • 青青eternal

    消防栓的使用方法:;第一步:按下门上的弹簧锁,销子自动退出,打开消防栓门。;第二步:拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,顺着展开消防水带。;第三步:把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关。;第四步:把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,打开阀门,即能进行喷水灭火。

  • 臭臭家的猪猪

    干粉灭火器的使用范围较广,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火,也可扑救电气火灾。它是利用二氧化碳体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火。在使用灭火器前,首先要查看灭火器是否完好有用。一般观看灭火器瓶口的压力表,压力表中有三个颜色区域,红色代表压力不足,其余两个颜色均可正常使用。当发生火灾时,提着灭火器赶到现场,拔掉保险销,右手提着压把,左手轻握喷管,在距离火焰上风方向3米处,压下压把对准火焰根部喷射即可。

  • 谦耩箐

    室内消防栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。GB 50016-2006消防栓前面和周围多少距离不能有物体存在? 没找到有规范与标准一般是1M*1M的范围~以上信息希望对你有帮助!

  • 进军大北京

    一、灭火器的使用方法:

    1、灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。

    2、如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。

    3、如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。

    4、当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断。

    二、消防栓的使用方法:

    室内:

    1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警的1 )。

    2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

    3、另一人接好水带和阀门口。

    4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

    室外:

    1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。

    2、将消防水带进行连接。

    3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。

    4、接连水带口及出水枪头。

    5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。

  • 时妙居

    步骤如下:1、打开消防栓箱2、延伸水带3、转开止水阀室内消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带和水枪。当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门,当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵。

  • 芒果西瓜伴侣

    在室内消火栓的操作中,一人负责操作水枪【水枪手】,一人负责开启阀门和按下室内消火栓启泵按钮【供水手】。

    1.打开室内消火栓箱箱门;

    2.水枪手负责取出水枪、水带,将水带向起火点铺设,同时将水枪和水带一端连接;

    3.供水手负责将水带另一端与室内消火栓栓口连接;

    4.待水枪与水带连接完成到达起火点后,水枪手左手紧握水枪,右手紧握水带靠于右跨,左脚向前一步,身体重点稍向前倾,成立射姿势后示意准备完后;

    5.待水枪手示意准备完后,供水手逆时针旋转室内消火栓阀门到最大位置内消火栓启泵按钮。

    使用中需要注意的问题:

    1.室内消火栓的操作不得少于两人;

    2.水带的铺设不应绕圈超过360°,且不应缠绕或折角;

    3.水带与水枪及室内消火栓栓口的连接一定要拧紧到位;

    4.水枪手在未成立射姿势前不得示意准备完毕;

    5.在水枪手没有示意准备完成之前不得开启室内消火栓出水阀门;

    6.在进行补救火灾时,水枪手应与起火点保持安全距离;

    7.使用室内消火栓扑救火灾时,应确保扑救场所已经断电。

    8.灭火完毕后,关闭室内栓及所有阀门,将水带冲洗干净,置于阴凉干燥处凉干后,按原水带安置方式置于栓箱内。

    室外消火栓使用方法:

    DN100、DN150mm出水口专供灭火消防车吸水之用。DN65mm出水口供连接水带后可供消防车用也可直接接水枪灭火。

    1.使用专用扳手拧下室外消火栓出水口栓盖;

    2.将水带或吸水管一端与室外消火栓出口栓口连接,另一端与水枪或消防车进水口连接;

    3.待负责连接水枪或消防车进水口的操作人员完成连接,示意准备好后,使用五角扳手逆时针旋转,螺杆旋到最大位置,开启室外消火栓出水阀门。

    使用中需要注意的问题:

    1.用DN100、DN150mm出水口时,必须将两个DN65mm出水口关闭,使用DN65mm出水口时,必须将不用的出水口关紧,防止漏水,以免影响水流压力;

    2.水带的铺设不应绕圈超过360°,且不应缠绕或折角;

    3.在连接未完成以及示意准备完毕之前,不得开启室外消火栓出水阀门;

    4.消防水带在充水状态下禁止车辆碾压,当横穿车行道时,应设置水带护桥;

    5. 室外消火栓使用完毕后,需打开排水阀,将消火栓内的积水排出;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听