大灭火器可以用多少面积

2022-05-24 20:18:24 306人阅读
大灭火器可以用多少面积

8人参与回答

  • 牵手狠困难蔚

    商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,最多每75平方米要配备一个灭火器。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。 当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。

  • 黄子易loc

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 热情的juana

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 恶魔之魂X

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 静静木子刘

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 东土唐森

    首先,你要明白是配备哪种灭火器?多大的灭火器?一个2公斤的和一个8公斤的灭火器,肯定所管辖的范围就大不相同了。

    一般来说,大型商场配置灭火器是按照大概每300-400平方面积一个4公斤的干粉灭火器来安排的(小型商场的密度要高点,比如200平方米一个)。这样算下来,你这个商场大概需要100个4公斤的干粉灭火器。

    当然,如果你用水基型的灭火器,由于灭火器效果远远超过干粉灭火器多少倍,所以,配备30个也差不多了。

    此外,还可以考虑新型投掷式的灭火弹、灭火球等等。

  • 明夜流风

    先要看您的是什么灭火器,二氧化碳和干粉就有很大区别。

    再来看您的场所是严重危险等级还是中等或者轻微。

    举例:

    1.中等火灾危险作业场所,5kg的二氧化碳灭火器的保护面积为34平方米

    2.中等火灾危险作业场所,5kg的ABC干粉灭火器保护面积约225平方米

    同样,灭火器在覆盖保护面积的同时还需要兼顾保护半径,这些资料我建议您查阅《建筑灭火器配置设计规范》,当然如果您懒的计算,给我相关的背景资料,我也可以帮忙。

  • 琴亚占

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

    扩展资料:

    干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。

    如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。

    在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。

    如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听