消防检查灭火器大小吗

2022-05-24 19:58:02 53人阅读
消防检查灭火器大小吗

6人参与回答

  • 言身寸走之由

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),

    1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;

    2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;

    3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。

    4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。

    在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 召康奏狸

    回答此问题,希望我的回答能对各位头友有所帮助。

    灭火器可以说是公共场所,最重要的灭火设备。在发生初期火灾时,我们最先选用的就是灭火器。在我们商场发生的几次小型的火灾事故当中,基本上都是灭火器首当其冲。而且我们在消防演练当中,灭火器的示范使用,也是必要的演练内容之一。所以,消防部门对灭火器的验收是有一套非常严格的制度。(详情可百度一下 <建筑灭火器配置验收及检查规范>)规范当中已经说的非常详细,但这是消防规范,对于普通人来讲,看起来也会非常的生涩无趣。

    我以我个人的观点来讲讲我自己的看法。首先选购灭火器时,我们必须选购有生产资质的正规厂家的灭火器。这个是非常重要的,现在中国社会假货横行,超高的利润,使许多人不惜铤而走险,以身试法。如果买到假的灭火器,消防验收过不了是一方面,真有火情发生时,到时候发挥不了灭火器应有的威力,那时候悔青肠子的就不止一两人了。人命大过天哪。

    再就是灭火器的摆放。这也是消防部门验收的项目之一。灭火器应摆放在便于取用的地方,最好是抬眼就可以看到的位置。而且不能影响疏散逃生。灭火器摆放时,一般情况下每个点位最少2具,最多5具。并且按50至80平米1具灭火器计算。距离大概在20至25米左右。并且要视摆放灭火器的环境的不同,决定是否要安装灭火器箱、托架、挂钩等,或防潮防水装置。如果摆放环境较好,可以直接放于地面 。我们商场的环境还是不错,所以我们商场的灭火器是直接摆放于不影响疏散的地面。还有就是灭火器大小规格的设置,我们商场有4公斤和8公斤两种规格。

    并且商场内是否有重点区域,尤其是用电量比较大的区域,我们商场是美食城和食品外围,这些区域要适当多设置一些灭火器。我们普通的干粉灭火器的报废年限是十年,首次使用是五年后加压充装,然后每两年重装一次,直至十年报废。这还是在看罐体没有生锈,没有伤痕的情况下。如果有上述情况,都需要提早报废。另外,灭火器使用一次后,只能重新加压充装,禁止二次使用。先回答到这里。希望对大家有用。

  • 抱着洋芋看星星

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。扩展资料:灭火器年检不合格处罚办法:公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形,除依法对使用者予以处罚外,应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

  • 无线网真好

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 初夏微凉i

    检查灭火器压力有没有过低只要不在红区就行有些地方比较严格一定要在绿区黄区是压力有点高也分压力表大小有1。和1.6的表另外检查灭火器胶管是否有裂痕铅封的完整性其他就没什么了写报告就写压力正常重量正常呵呵这玩意没什么太正式规定格式的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题