    第4.3.2条 火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

    一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器

    日检登记表。


    二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记

    表。


    1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。


    2. 试验火灾警报装置的声光显示。


    3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。


    4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。


    5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

    (1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制

    设备;

    (2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;

    (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

    (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。


    6. 强制消防电梯停于首层试验。


    7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。


    8. 检查所有转换开关。


    9. 强制切断非消防电源功能试验。


    三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登

    记表。


    . 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;

    . 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;

    . 试验火灾事故广播设备的功能。


    第4.3.3条 探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试

    验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。


    以上只是报警系统的

    喷淋系统

  • 小田切泪蠢

    《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010)规定建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:

    a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;

    b) 消防安全重点单位,每日巡查一次;

    c) 其他单位,每周至少巡查一次。

  • 蕊肤雅肌肤护理

    楼主说的是谁相间的电接点压力表吧,这个按照质量监督局的要求是使用2年后每2年 检验一次,具体的规定不清楚,只是检查过知道而已;如果说消防检查的话,指的是消防重点部位巡检,按照规定的是每2h一次,并做记录的,这个在国家标准的《消防员实操技能规程》里面