电气设备灭火用什么灭火系统

2022-05-24 19:44:43 437人阅读
电气设备灭火用什么灭火系统

8人参与回答

  • 依瞪兹

    电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。

    干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    扩展资料:

    干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    参考:

    参考:

  • 酒宗慕

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:

    1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。

    2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 师小绿

    电气火灾属于E类火灾。 E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;主要是为了防止短路或触电。所以在发现电气着火,第一时间要断电。

  • 无线网真好

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 心灵Max

    电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;

  • 十一月的肖萧邦

    电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。

  • 下雨天error

    1、二氧化碳灭火器对扑灭A类(A类火灾最为常见)火灾效果很有限。实际上二氧化碳灭火器毒性低的特点也是相对的,如果在密闭空间使用,很有可能造成二氧化碳中毒。二氧化碳灭火器还有一个应用领域的瑕疵,就是在喷射过程中会形成极度低温,灭火器的金属部件不可触碰。以上为二氧化碳灭火器的缺点。最大的优点你也知道了,就是灭火不留痕迹。2、干粉灭火器因为可以扑灭常见的各种类型火灾,使用简单,因此应用范围最为广泛。但它的缺点就是粉尘污染严重,使用后易造成次生灾害,清理麻烦。3、泡沫灭火器(水基灭火器)在扑灭A类火灾中相当有效,而且污染较小。当然水基灭火器的最大问题就是不能扑救带电设备的火灾,因此应用范围受限。

  • 萧玉卿

    首先我们要先弄明白混动车起火主要哪些方面,最常见的是锂电池起火,属于电气火灾,A类火灾为固体火灾;B类火灾为液体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾;E类火灾为电气火灾;F类火灾为烹饪器具内的烹饪物火灾,锂电池属于电气火灾。

    我们再来弄明白各种灭火器扑救的火灾:干粉灭火器主要有AB干粉灭火器和ABC干粉灭火器,AB干粉灭火器的主要成分是碳酸氢钠和ABC干粉灭火器主要成分是磷酸铵盐,从此可得出不能有效扑灭电气火灾。

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,混动车锂电池在600v以下,所以二氧化碳灭火器能够使用,并且BC类火灾也可使用二氧化碳灭火器。

    泡沫灭火器是利用泡沫隔绝空气和降温而达到灭火的目的,适用于BC类火灾,对B类可燃液体火灾尤其适用,不能用于扑灭电气火灾,因为泡沫灭火器也含有一定的水。

    最后推荐下一种无敌般存在的灭火器:水基灭火器,原理为灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的此灭火器除D类火灾外都可用水基灭火器,并且可以对着人喷射,在发生火灾时使被困人员最大限度的减轻火焰所带来的危害。

    第一次答这么多,希望能够对大家有所帮助

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听