灭火器维修合格证是什么意思
8人参与回答
-
宁玉莎
维修中包括冲撞。学习规范吧:
维修单位必须按规定先检查。
1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。
2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。
3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。
4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。
6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。
8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。
10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
-
讲附厩
不用啊,你看那个压力表就行了,第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内压力小,不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装,第二段是绿色区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉
-
烈火燃烧jie
灭火器根据筒体填充药剂的不同,报废年限也有不同,最常用的干粉型灭火器的报废年限为10年。
灭火器分为储压式与储气瓶式,武警学院早年带压拆过一个干粉灭火器,一个5kg的灭火器爆炸等同于一枚手雷的爆炸。
每个灭火器都会有一个年检标签,可以通过年检日期来大致判断灭火器废弃的日期,如没有年检标签可以观察压力表盘上的年份确定,灭火器的生产日期由筒体的钢印来确定。
原理上来讲压力略微超压,不经过磕碰、暴晒,是没有危害的,反而因为是有压容器,喷射效果和灭火效果更好。但是压力过高就有害而无利。
观察筒体有无锈蚀、变形、破损。根据国家规范灭火器锈蚀、掉漆1\3应当进行报废。变形及破损因为容器为有压容器,一旦变形内部气压不稳定,易发生爆炸的危害。
街道应当有街道办,可以联系一下街道办,将废弃灭火器进行回收,灭火器年检有专业的公司、每年进行年检的时候可以将灭火器一并送检,虽然会增加一定的费用。
如果灭火器经过水压、充装、重新进行粉刷等各项工序后检测合格,又可以继续服务于人民了。
-
童年的琴
原因:
1.到违规充装点维修;
2.合法充装点未按照规定张贴维修合格证标识;
3.运输途中丢失合格证标识;
4.平时对灭火器检查不到位,未发现合格证丢失。
5.灭火器未到首次维修期限,无需维修。纠正:1.对灭火器维修认真做好记录;2.到维修点开具维修证明。纠正措施:1.定期检查灭火器;2.发现到维修期限及时送检修;3.到合法维修点充装;4.取回经过维修的灭火器检查有无维修合格标识,内容是否填写完整;5.对灭火器配置维修做好台账记录。
-
楠楠冰
是下一次强制检查时间,确保灭火器能够使用。
-
小至迷
不可以,灭火器过期后要到专业维修灭火器的地方维修,他们维修好之后会重新贴上新的维修合格证。如果擅自购买黏贴,万一出什么事是要付法律责任的。
-
单词单坑坑
这个是意思就是可以查询到这个灭火器是厂家那天几时,谁人进行维修的。
-
好想你chen
灭火器合格证有两种,是合格证和维修检测合格证,它们的区别很大的,新购的灭火器是合格证,维修后是维修合格证。即合格证是灭火器厂家的出厂合格证;维修检测合格证是经过一次充装的检测合格证,证明经检测和充装后是合格的灭火器。还有使用有效期前者为五年,后者为二年。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答