配电室几个灭火器

2022-05-24 19:23:38 128人阅读
配电室几个灭火器

6人参与回答

  • 白芝仙

    干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。

    配电室大于600伏以上,先断电在扑救!

    另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”

  • 梢头红柿子

    干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾

  • 优德医药商城

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!

    其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 狠萌游

    因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。

  • 我我我勒个去系

    不能超过指定数量火场中加热的灭火器也是以个个定时炸弹,根据场所不同消防机关要求的数量也不同,可以去查相关数据,普通居住场所是按每50平方米2公斤级以上,一个地点存放为2具以上6具一下。

  • 段启勇

    这个问题的话,需要看电工值班室具体的位置在哪里?

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.1和7.1.2的规定:

    假设电工值班室位于办公楼某层的一个房间内,根据7.2.1的第一款,只要该层的现有灭火器配置(一般都在公共走道上配置)满足保护面积和保护距离的要求,值班室的房间内可以不单独设置灭火器;

    假设电工值班室位于配电室内隔出的一小间,且属于同一个防火分区的,如果通过计算保护面积和保护距离,正好需要在电工值班室的话,可以单独配置,大多数情况是非必须的。

    假设电工值班室是一个单独的建筑,而且就这一间,跟具7.2.1条款应该单独做为计算单元而配置灭火器。

    正常情况下一般的房间内不需要单独配置灭火器,除非是在同一楼层的特殊房间,比如:计算机房内、配电室、消控室。