    正确使用方法是:

    1.使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

    2.在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

    3.使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

    4.先拔下保险销,一只手握住瓶底,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

    5.用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。

    6.用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。

    7.用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。

    8.使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。

  • 澈儿的故事

    这的看你使用什么灭火器了,有些灭火器需要倒置才能正常使用,比如手提式泡沫灭火器,有些不能倒置使用,比如空气灭火器,空气灭火器倒置会中断喷射的。我们一般用的干粉灭火器也不能倒置使用,倒置使用的话,干粉喷不出来,只能喷里面的气体。

  • 梦幻之星的未来

    将干粉灭火器提到可燃物前,站在上风向或侧风面,上下颠倒摇晃几次,拔掉保险销或铅封,一手握住喷嘴,对准火焰根部,一手按下压把,干粉即可喷出。灭火时,要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横扫整个火区,由近及远,向前推进,将火扑灭掉。同时注意,不能留有遗火,油品着火,不能直接喷射,以防液体飞溅,造成扑救困难。

  • 鲁西西CQQ

    干粉灭火器的使用应该在检查灭火器压力,确保灭火器正常使用后,拔掉保险销,用手按压对准火焰根部灭火。详细步骤如下:

    1、要检查灭火器是否在正常的,其指针要能够维持特定颜色领域,三个颜色区域中黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示减压,一般灭火器指针要在绿色区域。

    2、检查完压力,确保正常后,将灭火器上下跌倒几次,使里面的干粉松动。

    3、拔掉灭火器保险销。5、一只手握住压把,另一只手抓好喷管,将灭火器竖直放置。6、当用力按下压阀时,干粉便会从喷管里面喷出,就可以进行灭火了。注意事项:1、灭火器使用前必须检查压力,否则灭火器过期或损坏会导致耽误灭火时间。2、使用灭火器灭火时,必须先确保自身安全。

  • 回归以后的地线

    干粉灭火器中的干粉,充入瓶中后一般有效期为保存24个月在此期间,干粉一直沉淀在瓶子下面,并有板结的可能性因此在当使用干粉灭火器时,需要上、下倒几下,粉状的干粉,就会就得松散使用时就能在气压作用,将干粉全部喷洒而出,从而达到灭火效果

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    二氧化碳不需要摇晃。干粉灭火器在使用前,应先把灭火器上下颠倒几次,以便使筒内干粉松动,容易喷出来。二氧化碳灭火器使用方法:先拔出保险栓,再压下压把【或旋动阀门】,将喷口对准火焰根部灭火。注意:使用时尽量要戴手套,以免皮肤接触喷筒和喷射胶管,防止冻伤。

  • 沉寂Sungmin

    1、作为一个资深消防队员,我有22年的消防经验,我觉得灭火器平放完全是可以的,不可能出现什么问题。2、其基本原理是,干粉灭火器是靠瓶内压缩气体驱动的,密封情况应该会很好,平放和立放并没有什么大的区别,放心好了。

  • 丝瓜呆

    干粉灭火器使用时把安全栓拔出,直接捏上提手上的闸就能使用了

  • 小吉油

    不可以,干粉是沉在瓶底喷管一直插到瓶底,上部是高压气体,如果倒置,干粉都到瓶口了,喷射的时候只能喷出气体,干粉就留在瓶子里了。

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    存放要点

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2、耐火等级不应低于二级。

    3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

    干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性,因此应针对干粉灭火器存在的质量问题,采取科学有效的管理和维护措施,完善干粉灭火器管理制度,不断提高干粉灭火器的安全性和可靠性。