灭火剂装置套什么定额
8人参与回答
-
聊幼附大
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
-
子非鱼Claire
没有定额套,直接按预算价格进入造价。
1、灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。
2、灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
-
纤劫忧
自动跟踪定位射流灭火装置高空消防水炮目前国家认证的标准型号有5款,ZDMS0.6/5S-GA ZDMS0.8/10S-GA ZDMS0.8/20S-GA ZDMS0.9/30S-GA ZDMP0.25/5S-GA。
1、自动消防水炮ZDMS0.6/5S-GA,流量5L/S,压力0.6Mpa,保护半径20-33m不等,安装高度6-25m
2、自动消防水炮ZDMS0.8/10S-GA,流量10L/S,压力0.8Mpa,保护半径37m,安装高度6-25m
3、自动消防水炮ZDMS0.8/20S-GA,流量20L/S,压力0.8Mpa,保护半径52m,安装高度6-25m
4、自动消防水炮ZDMS0.9/30S-GA,流量30L/S,压力0.9Mpa,保护半径62m,安装高度6-25m
5、自动消防水炮ZDMP0.25/5S-GA,流量5L/S,压力0.25Mpa,保护半径6m,安装高度6-15m
-
丝瓜呆
这个消火栓箱没有定额项目的这个是在谁灭火系统章节的消火栓安装中整体包括的消火栓箱和消火栓、水枪水带等全套的,只是消火栓按钮需要单独计算的,灭火器箱没有定额项目的这个属于消防器材的,这个是建设单位自己配置的。
-
空调小王子Alvin
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。
-
狠萌游
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
乖乖小猪猪小
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3v/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!
-
画圈圈时代
现在大空间智能灭火装置价格定位多少?目前的大空间智能灭火装置价格是根据它的系统配置来定位价格的,大空间智能灭火系统目前国内型号居多,系统配置不确定都是无法给准确的价格,一般价格在1万到3万左右。
相关问题
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 防雨开关电源套什么定额8个回答
- 防静电水泥砂浆多少钱一平方1个回答
- 水基型灭火剂有优势吗3个回答
- 消防电源检测装置套什么定额3个回答
- 灭火器的灭火剂有哪几种类型7个回答
- 基本的灭火剂有哪些3个回答
- 氯化钠是什么类的灭火剂4个回答