发电机房一般用什么灭火系统
6人参与回答
-
水晶冰香蕉
沙子多不好清理啊,干粉灭火是可以用的,就是不能用泡沫灭火器,因为水会导电。
-
梅田窗帆
简要补充下1.小机房对于温度的监控可以买个温度湿度监控的设备,这种设备连接市电,也可以简单的告知停电,系统自动发短信,只要几千块钱,性价比颇高。 2.不管如何监控,完备的机房,必要的灭火设备还是必须的,目前比较常用的是七氯丙烷自动灭火系统,发现火情,自动喷射,自动灭火。这个是真正避免损失的最后一道防线。3.另外就是要把备份的数据异地存放,所谓异地,可能是不同城市,不同地区,也可以是不同建筑,甚至不同楼层,总之尽量放在不同的物理地点。避免极端情况下无数据可恢复。
-
呆呆满世界
可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条: 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。 我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。
-
睡到自然醒yoko
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。
-
热情的juana
通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级
-
甜蜜的alina
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答