灭火器2a时多少公斤

2022-05-24 19:04:40 254人阅读
灭火器2a时多少公斤

5人参与回答

  • 山会沉

    75平方米但是中度危险级别最少配置单位是2A, 也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器

  • 大兄弟哟

    灭火器1A代表的是单具灭火器最小的配置灭火级别,每个企业生产因为灭火剂种类、配比不一样,灭火器的灭火级别都不一样。

    例如同为4公斤的干粉灭火器它的灭火级别有的是3A/2A/4A.这个灭火器在购买的时候是应该注意的。

  • 尘清扬fly

    如果是ABC干粉灭火器的话,按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定,4公斤ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A,5公斤及以上的ABC干粉灭火器的才有3A。其他如水型、泡沫、1211等手提式灭火器的灭火级别均不到3A,二氧化碳、BC干粉等灭火器均不能扑救A类物质火灾。

  • 大风呼啸中

    是150平方。

    1A才是75平方

  • 张莹晶sophie

    电影院的灭火器配置需要看部位来。部位不同危险级别不一样,配置要求也不一样。电影院的舞台及后台部位,属于严重危险级。灭火器的最小级别为3A,要达到5公斤。电影院的观众厅危险级别为中危险级,灭火器的最小级别为2A,至少需要达到3公斤的灭火器。