    不能,里面是没有气体的,装有两种,药剂相互反应,可以迅速生成二氧化碳达到灭火的效果

  • 偌流年strong

    不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。

  • 杜鸡肠很勤快

    灭火器瓶分很多种型号的,干粉灭火器从1公斤装,2公斤,3公斤,4公斤,5公斤,8公斤,都有,还有50公斤的。例如:1公斤的,里面装1公斤的粉,然后充1.2Mp的氮气,这是标准气压,最大能到2.5MP。

  • 心diana静

    干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。

    使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)

  • 锡金流亡王子

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 幕缘醒

    是氮气。也有加微量的氦气,用于检测灭火器是否漏气。极个别工厂为降低成本,直接加入压缩空气。

  • 池添添

    拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂