小区需要多少消防设施
2020-11-19 18:53:32
340人阅读
小区需要多少消防设施
3人参与回答
-
宝子减肥也要吃
7.4.6.
1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.6.
3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
-
驭念者
小区消防设施配置标准很高,必须要安装烟感,温感,喷淋系统以及消防主机一整套系统,还要安装疏散指示牌,应急灯,消火栓等设备。
-
开元纺织机械
按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)8.3.1第5条,超过7层的住宅应设置室内消火栓。
商品房如层高只有6层,按规范可不设消火栓。
如住宅超过7层,整栋楼均需设置消火栓,并非1到6层不设消火栓。