灭火器怎样检测报告

2022-05-24 18:55:17 385人阅读
灭火器怎样检测报告

7人参与回答

  • 剪刀手凯文

    检验报告肯定是灭火器年检之后才能够出具的,并且不能随便开你在网络上肯定找不到这一类的信息搜索京阳伟业安全查看灭火器年检灭火器维修的相关信息及灭火器年检之后如何开具检验报告

  • 干活去我家肯

    般灭火器检测程序:

    1、外观进行检测看型号否报废范围

    2、检查内部压力确认压力进行拆卸

    3、若报废范围申请报废

    4、部件逐进行水压试验

    5、清洗瓶体干燥使用

    6、做维修记录若单位联系相关服务商厂家我 联系销售商捷安防门我服务

  • 石叶ls

    1、不会要求出检验报告的 2、会出一个维修记录单,粘贴在灭火器上

  • 单飞耳扣

    灭火器购置进场后,首先应对灭火器及其附件进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。灭火器的检查主要从以下两个方面检查。

    一、灭火器质量保证文件检查

    1、检查内容

    检查灭火器及其附件符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,检查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。

    2、检查方法

    查阅相关资料,与到场的灭火器及其附件进行一致性核对。

    3、合格标准

    a、灭火器及其附件、发光标志的质量保证文件符合市场准入规定,具有法定消防产品检测机构型式检验合格的检验报告,校核其质量保证文件复印件,与原件一致无误、无涂改。

    b、每具灭火器及其挂钩和托架等附件、发光标志均有对应的出厂合格证。

    c、到场灭火器的外观,标志、型号、规格、结构部件、材料、性能参数、生产厂名及其厂址等于其型式检验报告相一致。

    d、到场灭火器及其配件的类型,规格,数量,以及灭火器的灭火级别等与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致。

    e、每具灭火器及其附件均有使用说明书,其内容主要包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明,警告和提示,并有灭火器维修时阅读生产企业维修手册的提示。

    二、灭火器及其附件现场质量检查

    1、外观标志检查

    (1)、检查内容

    检查灭火器发光标志,以及铭牌、永久性钢印标志,警示说明的内容等。

    (2)、检查方法

    在黑暗的环境中目测检查灭火器的发光标志,以及铭牌、钢印标志警示说明等。

    (3)、合格标准

    符合下列要求的,灭火器外观标志检查判定为合格。

    a、灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。

    b、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火器级别和灭火种类,使用温度、驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。贴花端正平服,不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷。

    c、灭火器地圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志,钢印打制的生产连续序号等清晰。

    d、灭火器在其瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,可成扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。

    2、外观质量检查

    (1)检查内容

    检查灭火器及其附件机械加工、外表涂层质量。

    (2)检查方法

    目测检查灭火器及其附件外观、外表涂层、电镀件表面。

    (3)合格标准

    a、灭火器筒体及其零部件,以及挂钩、托架等附件无明显缺陷和机械损伤;瓶体不得有目测可见的裂纹、褶皱、波浪、重皮、夹杂等影响强度的缺陷。

    b、灭火器筒体或者气瓶及其挂钩、托架等外表涂层色泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷;灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。

    3、结构检查

    (1)检查内容

    检查灭火器结构以及保险机构、阀门等装配质量。

    (2)检查方法

    目测、钢卷尺、直尺测量。

    (3)合格标准

    a、灭火器开启机构灵活,性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。

    b、灭火器器头外观完好,无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封完好无损。

    c、灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。

    后期维护

    灭火器配置完成后需要一个月检查一次,针对二氧化碳灭火器,可以使用称重法测量。灭火器每年的泄漏量不能大于额定充装量的5%。

  • 火销蚁

    这个购买的灭火器接受消防检查时需要提供合格证和检验报告、CCCF认证和具有消防认证的A、B标签。根据国家相关规定的,所有的消防产品都需要有国家消防三检部门出具的认证检验报告和型式认可证书(CCCF),同时还需要具有国家认证许可的消防红色的A签和黄色的B签才可以的,这些都是消防检查时主要检查的资料。

  • 晋陵村夫

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 解救苍生的天使

    1灭火器出厂日期,根据新标准干粉 10年强制报废。

    2周期检测,每年到正规厂家或服务点检修一次,检修点贴标签。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听