弱电机房需要做气体灭火系统吗

2022-05-24 18:51:50 157人阅读
弱电机房需要做气体灭火系统吗

5人参与回答

  • 感性的黄金剩女

    看数据机房的重要性,一般小机房只是配备灭火器。

    一、依据《电子信息系统机房设计规范》均需要做消防灭火的和面积无关。

    二、气体用量是根据计算而来的。

    1】、面积小于500平方米,容积小于1600立方米可用无管网。

    2】、面积小于800平方米,容积小于3600立方米可用有管网。

    三、如何做机房消防系统?

    1、机房消防系统,由于场所具有特殊性,不能采用水喷淋系统,目前的解决方式是采用气体灭火系统来保护机房。

    2、在气体灭火系统中,常用的有七氟丙烷,ig541和S型热气溶胶几种,一般来说,计算机房里建议采用柜式七氟丙烷灭火装置。具体原因可以和我们联系(重庆九霄科技)。

    3、机房气体灭火系统里,主要包含的设备部件有:

    烟感、温感、声光报警、紧急启停、放气指示灯、IO模块、气体灭火控制器、柜式七氟丙烷灭火装置。

  • 海忘了哭泣运

    近年来,机房、及档案库房的火灾事故从未间断过,像机房及档案库房这样重要的地方肯定都会安装消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,就是另一回事了,提高消防安全意识,实际是为消防节省投资。毕竟机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在,机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体消防灭火系统;

    而档案库房的重要性和特殊性决定了档案不能受到污损,馆藏档案基本为纸质材料,所以水、泡沫、沙土等灭火方式都不适用,只能用气体,而气体消防灭火系统,能最大限度减少灭火对档案造成二次伤害,保证档案完好性。

    机房与档案室所使用的气体灭火常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。下面由广州莱安智能化系统开发有限公司来介绍几种灭火系统:

    气体灭火系统

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

    气体灭火系统的特性:

    1、对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

    2、灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。

    3、对敏感设备无损害。

    4、优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。

    5、经全面的测试,无毒性。

    6、灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。

    7、节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。

    8、解除隐忧,解决后顾之忧。

    9、价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。

    气体分类

    1、七氟丙烷

    特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    2、混合气体

    特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳

    特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按下保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    4、气溶胶

    特点:气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    气溶胶是指以固体或液体为分散相而气体为分散介质所形成的溶胶。也就是固体或液体的微粒(直径为1üm左右)悬浮于气体介质中形成的溶胶。气溶胶与气体物质同样具有流动扩散特性及绕过障碍物淹没整个空间的能力,因而可以迅速地对被保护物进行全淹没方式防护。

    气溶胶的生成有两种方法:

    一种是物理方法即采用将固体粉碎研磨成微粒再用气体予以分散形在气溶胶,另一种是化学方法;通过固体的燃烧反应,使反应产物中既有固体以有气体,气体分散固体微粒形成气溶胶。 它具有下列特点:

    (1)灭火效能高:单位体积灭火用量是卤代烷灭火剂(哈龙)的1/4~1/6,是CO2灭火剂的1/20。

    (2)灭火速度快:从气溶胶释放至达到灭火浓度的时间很短,1m3试验容器内灭汽油火小于10S。

    (3)对臭氧层的耗损能值(ODP)为0,温室效应潜能值(GWP)为0,完全符合环保要求,属绿色环保产品。

    (4)无毒无害无污染,不改变保护区内氧气的含量,对人体无害。

    (5)气溶胶释放的气体不导电,低腐蚀对电子电力设备无影响

    (6)反应前的灭火剂为固态,不会泄漏,不会挥发,不会衰变,可在常温常压下存放,易储存保管。

    气体灭火应用场所有:

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电、一般的柴油发电机房等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾.

    气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:

    1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;

    3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾

  • 静静木子刘

    一、机房消防是否与大楼联网分析:

    1、连接至消防报警系统归类到自动灭火系统,不连至报警系统归类到单设灭火系统.

    2、连也行,不连也行,当机房发生火灾,温度到一定时,机房里面的气体灭火系统就会自动打开喷放灭火剂从而达到灭火效果。

    3、至少你那里应该有烟感和温感探测器信号到主楼主机,你的气体灭火系统可以使用你自己的烟温感探头。没有明确的规定,但是可以视为你的办公区域是漏保护的,消防队可以处罚的。

    4、你那里没有烟温感信号到主楼报警系统,在发生初期火灾时没有人处理,等气体灭火系统开始工作,你的损失会不会更大。

    5、有种从气体灭火控制盘接一个信号到大楼主机的方法,但是这个信号是显示的你的气体灭火系统已经开始喷出气体灭火剂的时候才报警的,所以不建议采用。

    初期火灾的正确及时处理是减少损失和有效控制火势的方法。

    6、你们的消防烟感和温感应该是控制气体灭火系统的。当烟感和温感都报警后气体灭火系统将会启动,所以你那里应该是没有消防主机的,只能是独立的气体灭火系统。

    7、机房24小时值守是没有强制规定的,如果你的系统是独立的所以你们要有人24小时值班以便处理出现的火情。

    8、消防维保定期巡检是检查你的设备是否会正常工作,和值班是两个概念。

    9、从维护管理等方面来说肯定是集中管理要费用低些。

    二、规范理由说明

    《 火灾自动报警系统设计规范》

    1、一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。

    2、区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

    三、机房结构和防火分析

    1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。

    2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。

    四、消防报警系统设计

    (一)、火灾探测器位置设计

    1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。

    2、地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器。

    五、消防联动系统设计

    1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。

    2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;

    另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块【另增加】中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。

    3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。

    六、消防灭火系统设计

    1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。

    2、设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。

    3、设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。

    4、设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。

    七、气体灭火系统

    1、选用的气体类型灭火系统,根据机房面积设置钢瓶间大小位置,系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。

    2、钢瓶间的面积可以小一点。另外需在设计中考虑的是钢瓶间的承重问题,一般大楼的承重在600kg/m2,大一点可达1000kg/m2,在选用大容量灭火钢瓶时,需要楼板的承重在1000kg/m2以上,所以在设计灭火系统时,需特别注明满钢瓶的重量及占地面积,以便结构设计师在结构设计时,是否需对钢瓶间采取加固措施,以保证大楼的安全。

    八、气体灭火区域的防护要求

    1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。

    2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。

    3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。

  • 阿童木小可爱

    鉴于机房的设备和环境,只能使用气体消防,因为用其他任何种类的灭火器所喷出的药剂都会影响到电子电路,推荐使用iRock磐石感温自启动灭火装置,这种装置能点对点的实施探测和灭火,希望能帮到你~

  • 黎幕沐

    是否设置气体灭火系统,跟机房面积的大小关系不大,跟机房的重要性有关。

    根据 《 建筑设计防火规范 》GB50016-第8.3.9条。

    重要的机房,需要设置气体灭火系统。

    ------------

    条文如下:

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

    2国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    3两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    4中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

    6中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m^2的音像制品库房;

    7国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

    8其他特殊重要设备室。

    注:

    1本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

    2当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。