    气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关

  • 胺靠任

    干粉灭火器通常是2具或3具一组,放在灭火器箱里,或放在落地式消火栓箱里,只有材料费,没有安装费。

  • 茨寡状

    是管理费用,具体明细可以根据自己公司的实际来记,如果发生不多的话,可以记“管理费用-其他”,大部分企业都设了这个科目的;如果发生较多的话,可以专门设一个科目,如“灭火设备”等。答案补充一般来说,灭火器的价格不高,而且一段时间后就要维修,这样的话直接做管理费用就可以了,做管理费用可以抵扣增值税。如果觉得价值大而且使用时间不低于一年,也可以做固定资产,不能抵扣增值税,折旧计入管理费用-折旧费。建议直接做管理费用,不做固定资产。

  • 网销老三

    公司的灭火器加粉时凭发票;借;管理费用-消防器材加粉贷:银行存款

  • 孤雨飘崖

    这个消火栓箱没有定额项目的这个是在谁灭火系统章节的消火栓安装中整体包括的消火栓箱和消火栓、水枪水带等全套的,只是消火栓按钮需要单独计算的,灭火器箱没有定额项目的这个属于消防器材的,这个是建设单位自己配置的。

  • 陈小鱼Azuka

    举例: 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 根据《建筑灭火器配置设计规范》7灭火器配置设计计算 7.1一般规定 7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。

  • 复制许木木

    灭火器配置设计计算程序,依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140:

    ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

    ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

    ③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

    ④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

    ⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。

    ⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。

    ⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。

    例1:计算100m B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器?

    (1)危险化学品生产车间应为严重危险级别;

    (2)火灾种类为B类;

    (3)再查《6.2.2 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5m范围;

    (4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

    7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U

    Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别【A或B】;

    S-计算单元的保护面积【m】;

    U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m /A或m /B】;

    K-修正系数;

    从表7.3.2修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m /B)Q=1×100÷0.5 =200B表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B

    (5)每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为9米,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应?100B),每个设置点有2具89B灭火器【MF/ABC5或MF/ABC6型】就可以满足灭火要求。

    例2:1栋1层的玩具产品库房,建筑面积为2880 m(长80米,宽36米),设有室内消火栓系统和灭火系统。

    (1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。经查,玩具产品库房属于A类火灾场所,中危险级;

    (2)划分计算单元,计算计算单元的保护面积。1栋1层的库房属于1个计算单元,保护面积为2880 m;

    (3)计算计算单元的最小需配灭火级别。灭火级别的计算公式为Q=K*S/U。库房设有室内消火栓系统和灭火系统,因此修正系数K为0.5, S为保护面积2880 m,由于1层库房属于中危险级A类火灾场所,因此单位灭火级别最大保护面积U为75M2/A。最小需配灭火级别Q=0.5*2880/75=19.2A,取整20;

    (4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为20米,库房长为80米,宽为36米,设置点可为(80/20)*(36/20)=7.2,取整数,为8个设置点;

    (5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。Qe=Q/N, 即20A/8=2.5A。取整,为3A;

    (6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。类型一般推荐ABC干粉灭火器。数量可由Qe值与“每具灭火器最小配备灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配备灭火级别”取“2A”,每个设置点的数量为3A/2A=1.5,取整2,每个设置点配备2具2A型灭火器。

  • 拉拉啦啦啦爱度

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;