气体灭火系统必须有启动气瓶吗

2022-05-24 18:51:13 167人阅读
气体灭火系统必须有启动气瓶吗

6人参与回答

  • 灿烂悠

    七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。

  • 宁阅江

    当气体灭火保护区采用管网系统进行保护时管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃

  • 金平奈绪美摩羯

    1、 自动启动方式把报警控制器打到自动档位,发生火灾时保护区内烟感温感同时报警、声光报警器报警,延时30s启动钢瓶的电磁阀然后打开选择阀和相对应区域的钢瓶。

    2、 手动启动方式把报警控制器打到手动档位,当发生火灾时报警控制器显示屏上显示火灾地点的编码地址并报警,消控中心值班人员立即用消防电话通知相应保护区值班人员加以确认,如果情况属实,应立即将保护区门口的紧急启停按钮按下,延时30s启动钢瓶的电磁阀然后打开选择阀和相对应区域的钢瓶。(注:如果设备发生误报或人员误操作时,必须在30s之内按下急停按钮,可以有效的停止钢瓶启动。) 有人现场值班时,设备打到手动挡位,可以有效的防止雷击。3、 人工启动当电气部分发生故障或瘫痪时,可采用人工启动。当保护区发生火灾时,值班人员应立即到储瓶间手动拉开该保护区启动瓶上的保险拉环,将电磁阀头按下即可。(人员操作时,应注意安全。) 4、 应急启动当启动装置失灵时,可采取以下步骤启动钢瓶: 首先打开该保护区的选择阀----然后按顺序打开相应保护区的瓶组(瓶组上的操作方法:首先拉开瓶子上的保险环----按下即可

  • 木室加奈无悔

    不行的,管网式气体灭火都是必须要单独设置钢瓶间且设置甲级防火门和满足防火墙要求的耐火时间3小时的。

  • 东益畜牧

    启动原理:现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立,按钮控制接触器启动消防泵即可。

  • 我是饭特稀V

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听